 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.08.2015 11:55:52]
 Подскажите пожалуйста, обязательно ли должны всегда светиться световые табло "Выход"! Если да, то подскажите пожалуйста, где это документально можно посмотреть?


[10.08.2015 13:29:53]
 В СП 3.13130.2009 глава 5


[10.08.2015 13:40:07]
 "...должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения..."
Т.е., пришёл я на работу, включил свет и тут же должнаы включиться все табло выход? Ушёл и всё потухло?


[10.08.2015 13:42:47]
 иногда полезно цитировать фразу полностью... вдруг в том, что вы опустили и содержится ответ


[10.08.2015 13:44:03]
 5.1 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.


[10.08.2015 14:58:43]
 Есть два вида "табло Выход": световые оповещатели в составе СОУЭ сделанные по СП3.13130 и световые указатели - знаки безопасности сделанные по СП52.13330. К ним много всяких разнообразных требований по включению; при этом нет требования что светиться они должны везде и всегда безусловно; но постоянное свечение где-то требуется, а где-то допускается. В итоге что бы не заморачиваться с разными ситуациями их для простоты стараются везде ставить постоянно светящимися.


[10.08.2015 16:44:54]
 Вот поэтому-то и стрёмно как-то применять "Табло–Р" от беспроводного Стрельца. Замучаешься объяснять что кто-то чего-то не дочитал. Могут принять за грубость.


[10.08.2015 17:12:25]
 Если у вас достоточно большеватый объект, то посчитайте на пальцах сколько вашим горящим табло потребуется Ач аккумуляторов для обеспечения работы в режиме (24+3) часа.
Офигеете и сами примете правильное решение.
Конечно же, это в том случае, если вы спрашиваете про СО "Выход" из состава СОУЭ.


[10.08.2015 21:58:56]
 По традиции лучше бы, чтобы табло постоянно горели. Так-то чуть ли не единственное железное требование чтобы горели в дежурном режиме - это требуется п.5.2 СП3.
На большом объекте велик соблазн отключить табло в дежурном режиме, т.к. жор АКБ поразительный.
Приходилось, в т.ч. и на вышеупомянутом стрельце с табло-р делать проекты, но такие решения вызывают недоумение и вопросы ненужные. Поэтому стараюсь предусматривать горящие в дежурном режиме табло, дабы традиции не нарушать.


[10.08.2015 22:27:29]
 >>>>>По традиции лучше бы, чтобы табло постоянно горели>>>

А как, по традиции, контролировать включённые табло, с выходом сигнала контроля на пост?


[10.08.2015 22:42:39]
 По традиции можно применить БКСЛ-4, БКЛО, ОСА и прочее. Все контролится при включенном состоянии. Выход реле неисправность присутствует+на входы ППКОП блоки симитирует неисправность. У БКСЛ прямо в паспорте есть спецрежим для горящих табло Выход.


[10.08.2015 22:50:09]
 Вообще то речь идёт о "5.1 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети"

А при чём здесь 12 в?


[11.08.2015 7:53:23]
 Timbu$
По вашей традиции постоянно горели не СО"Выход" от СОУЭ о =ПОЖАРЕ= (ещё раз выделю - о ПОЖАРЕ), а СУ"Выход" от системы аварийного освещения (обозначения) эвакуационных путей, которые относятся к электрической сети здания и монтируются электриками.
Причём, эти СУ обязаны обозначать выходы из здания не только при пожаре, а при любой другой аварийной ситуации (чтобы не оотклоняться ветку - пример придумайте сами).
А вот у СО "Выход" совсем другое предназначение. И они должны не тупо гореть постоянно, а именно включаться, причём только при пожаре (см. СП3).

Наряду с чисто нашей проблемой =1-2-3-4 ПИ= всегда существовала и межведомственная проблема =1-2-3 табло "Выход" =, которую всегда было очень трудно со смежниками (легко это получается только последние два года у нашего Висса) .
п.5.1 может быть пытался пояснить эту проблему, но получилось это у него коряво и проблема только усугубилась.


[11.08.2015 8:03:45]
 Билли Бонс® "Вот поэтому-то и стрёмно как-то применять "Табло–Р" от беспроводного Стрельца"
Запитываете их от электросети и либо пишите что электроснабжение объекта по 1й категории, либо настраиваете яркость на минимум - и никаких проблем.


[11.08.2015 8:08:20]
 >> По вашей традиции постоянно горели не СО"Выход" от СОУЭ о =ПОЖАРЕ= (ещё раз выделю - о ПОЖАРЕ)

Не о ПОЖАРЕ, а при Пожаре:
2.5 система ....управления эвакуацией людей (СОУЭ): Комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации ... путях ....эвакуации.

2.7 эвакуационные знаки пожарной безопасности: Знаки пожарной безопасности, предназначенные для регулирования поведения людей при пожаре в целях обеспечения их безопасной эвакуации, в том числе световые пожарные оповещатели.

>> А вот у СО "Выход" совсем другое предназначение. И они должны не тупо гореть постоянно, а именно включаться, причём только при пожаре (см. СП3).

Или на время пребывания людей в залах..
Включение системы по п.3.3 вовсе не означает включение световых оповещателей. Еще раз включается система. В систему входят орг. мероприятия - как они могут включится? Или только после сигнала "Пожар" дежурный персонал пойдет расклеивать стрелочки?
Или по сигналу Пожар, электрик подаст питание на средства обратной связи?

Включение системы по п.3.3 - это старт алгоритма эвакуации разработанного проектировщиком. Мой предусматривает постоянное включенное состояние СО "Выход".


[11.08.2015 8:22:30]
 Уважаемый мною и не дремлющий никогда Висс.
Сломанные нами с вами копья по этому вопросу уже не помещаются в два снарядных ящика. Поэтому давайте не будем...
Вы бы лучше поделились (хотя бы в личку) новым долгожданным и секретным вариантом СП3.13130 - ужасно хочется посмотреть как в нём будут сформулированы те пункты, о которых вы сейчас пишите.
Очень не хочется думать, что опять полковники тупо проигнорируют наше общее (конечно же - прежде всего ваше) мнение.
Под именем

[30.10.2015 16:35:13]
 Волжанин ®

[11.08.2015 7:53:23]

Так что же теперь, чтобы "всем угодить" необходимо два табло "Выход" ставить?
Простите, СО "Выход" и СУ "Выход".


[30.10.2015 17:01:16]
 И зачастую ставят :))
  Дискусия закрыта