пожаротушение в магазине

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.08.2015 13:34:32]
 хотел поинтересоваться как у коллег обстоят дела с требованием СП 5.13130.2009 табл. 3 п. 36 - ведь полно магазинов расположенных на 1 этажах жилых магазинов, а никто АУПТ не требует? или я не так понял пункт требований


[07.08.2015 14:04:59]
 элементарно, Ватсон!

А.2 Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный
отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.
Под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения понимается
площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к проти-
вопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки – не менее EI 45, стены и перекрытия – не
менее REI 45. Для зданий и сооружений, в составе которых отсутствуют части (помещения), выделенные
ограждающими конструкциями с указанным пределом огнестойкости, под нормативным показателем пло-
щади помещения в разделе III настоящего приложения понимается площадь, выделенная наружными ог-
раждающими конструкциями здания или сооружения.
(п. А.2 в редакции изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 01.06.2011 № 274)


[07.08.2015 15:58:37]
 И что из Вашего ответа следует?

Я про то что сейчас много сетевых магазинов с площадью торгового зала более 500 кв. м. расположенных на первых этажах хрущевок и брежневок где межэтажное перекрытие пустотелая плита с огнестойкостью 60-90 мин.
это сплошь и рядом


[07.08.2015 16:12:47]
 У всех АУПТ стоит,зачем своей задницей рисковать-ведь встроенные в жилые здания.Выдал предписание,наказал Ю.Л.или ИП не сделали 19.5 часть 12 и часть 5 ст.20.4 КоАП,пускай судьи решает,он ни за что не отвечает.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: пожаротушение в магазине      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.