Сценарий эвакуации

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.08.2015 10:31:38]
 Делаю расчет риска, на 1 этаже торговый зал, 2 выхода наружу. По методике выход с наибольшей пропускной способностью блокируется с первых секунд. Это будет центральный вход, оборудованный пандусами для инвалидов. второй выход пандусами не оборудован, можно туда колясочников эвакуировать?


[06.08.2015 11:50:07]
 Как ребёнка в коляске в фильме "Броненосец Потёмкин"?


[06.08.2015 14:55:26]
 как в фильме "Белые росы"


[06.08.2015 15:08:02]
 нельзя, колясочники не могут эвакуироваться по лестницам (даже по пандусам на лестницах)


[06.08.2015 16:35:25]
 если нельзя то необходимо второй выход оборудовать пандусами для инвалидов, либо делать зону безопасности, мне почему то ни один вариант не нравиться. какие будут предложения?


[06.08.2015 18:36:05]
 у вас что, пандусы на лестницах соответствуют СП 59???

5.2.13 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна
превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях
движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%).
На временных сооружениях или объектах временной инфраструктуры допускается
максимальный уклон пандуса 1:12 (8%) при условии, что подъем по вертикали между
площадками не превышает 0,5 м, а длина пандуса между площадками - не более 6,0 м.
Пандусы при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемными
платформами и т.п.
В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы.
Ширина винтового пандуса при полном повороте должна быть не менее 2,0 м.
Через каждые 8,0-9,0 м длины марша пандуса должна быть устроена
горизонтальная площадка. Горизонтальные площадки должны быть устроены также при
каждом изменении направления пандуса.
Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на
повороте должна иметь размер не менее 1,5 м по ходу движения, а на винтовом - не менее
2,0 м.
Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь горизонтальные
площадки размером не менее 1,5 1,5 м.
Ширину марша пандуса следует принимать по ширине полосы движения согласно
5.2.1. Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса.
Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кг/м и
удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.


[06.08.2015 21:50:00]
 Из всех помещений общественного назначения надо рассматривать эвакуацию инвалидов-колясочников из всех выходов?


[06.08.2015 23:34:29]
 Не из всех, а только из тех, которые для данного помещения являются эвакуационными для данной категории лиц и удовлетворяющими требованиям норм (не менее двух).


[07.08.2015 0:21:22]
 А если нет выходов, отвечающих требованиям? Это обязательные требования? Расскажите пожалуйста где прописаны требования по эвакуации инвалидов?


[07.08.2015 1:07:43]
 СП 1.13130.2009
СП 59.13330.2012


[07.08.2015 10:33:19]
 Асашай, да пандусы соответствуют СП59, и выполнены отдельно от лестницы. Вопрос в том, что данный выход надо заблокировать по сценарию


[07.08.2015 10:39:53]
 5.1.1 В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.
Данный вход выполнен, но по сценарию им воспользоваться нельзя предлагать строить пандусы для второго выхода? как то не логично...


[07.08.2015 10:45:47]
 у вас есть пандусы с таким уклоном, по которым М4 могут эвакуироваться с этажей здания на улицу???
если так, что получается, что должно быть не менее двух таких пандусов (рассредоточенных) или устраивайте пожаробезопасную зону для М4.


[07.08.2015 11:00:21]
 торговый зал на 1 этаже там пандусы, что удивительного? на других этажах пожаробезопасные зоны, требований по устройству 2 выходов оборудованных пандусами нет даже СП59 это и смущает


[07.08.2015 11:12:47]
 аааааааа.........врубился, речь о 1-ом этаже. Получается, что все равно надо на втором выходе делать пандусы для М4 или пожаробезопасную зону на 1-ом этаже


[07.08.2015 11:27:03]
 я про 1 этаж в первом посту написал)


[07.08.2015 18:28:38]
 Я думаю это однн из тех случаев когда разработчики НД не могут учесть всё...
Я бы вышел из этой ситуации так:
Согласно требований Методики с первых секунд блокируется выход при наличии более двух эвак., выходов
Но для М4 у нас только один выход! Вот и не нужно его блокировать для М4. Эвакуируйте М4 через него.
Для успокоения души (да и просто согласно здравого смысла) стоит использовать полевой метод расчета ОФП и в качестве дополнительного рассмотреть сценарий при котором очаг расположен у этого выхода и он является единственным эвакуационным. Полевой метод более точно покажет время блокирования. Если не успеют все эвакуироваться *0,8, значит оснащайте и второй выход пандусами)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Сценарий эвакуации      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.