ТКП 45-2.02-190-2010 раздел 15

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.07.2015 17:25:30]
 Дорогие коллеги! Прошу вас помочь в рассмотрении норм р. Беларусь. А точнее в российских СП5.13130.2009 все ясно написано п. 14.1 и п.14.2 про расстояние м/у извещателями при формировании сигналов управления.
А вот в ТКП 45-2.02-190-2010
15.4 Формирование команды на управление системами дымоудаления и/или оповеще-ния о пожаре, а также УП следует предусматривать не менее чем от двух ПИ одной группы или двух ПИ разных групп СПС, размещаемых в одной зоне контроля. В этом случае каждую точку защищаемой поверхности зоны необходимо контролировать не менее чем двумя ПИ.
Допускается предусматривать формирование команды на управление оповещением о пожаре от одного ПИ при применении оборудования, в котором предусмотрены функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (указанные функции должны быть подтверждены эксплуатационными документами на оборудование). При этом для систем оповещения СО-4, СО-5 должны быть соблюдены условия по 12.3.3.
Значит в белорусских нормах, нет информации о половине расстояния м/у извещателями. Т.е при схеме "И" или схеме "ИЛИ" расстояние м/у извещателями не половинится, как мы привыкли в СП5.13130.2009 при схеме "И". Или я ошибаюсь?!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ТКП 45-2.02-190-2010 раздел 15      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.