Как отключить крышной кондиционер York

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.07.2015 12:09:50]
 Вот такой вот
http://shop.krios.ru/component/virtu...

В щите на вводе автомат на 80А...куча предохранителей - может в разрыв предохранителя УК-ВК поставить? =)


[30.07.2015 12:14:37]
 http://prntscr.com/7yqfbi


[30.07.2015 12:28:19]
 http://www.etm.ru/cat/nn/9769617/


[30.07.2015 12:31:12]
 Еще варианты. В пределах 200р.


[30.07.2015 12:47:28]
 УК-ВК от 380 рублей стоит.
За 200 рублей если только найти специальный управляющий контакт в контроллере кондиционера ...


[30.07.2015 12:53:29]
 1) Уточнит модель кондиционера (заказной номер) и созвониться с официальным представителем York по схеме отключения данного кондиционера (скорее всего такой кондиционер идет в комплекте с контроллером на который возможно завести контакт от АПС);
2) Обратите внимание на http://yorkair.ru/assets/files/RT/DC... стр. 18;
3) Магнитный пускатель с доп. контактами с катушкой на 220В


[30.07.2015 14:55:47]
 Спасибо - помогло. Контроллер нашел - ищу джампер =)


[30.07.2015 15:17:59]
 Нет, серьезно а где джампер? http://prntscr.com/7ys56d


[30.07.2015 15:55:13]
 Намекал misterx® воспользоваться контактами "smoke detector" по его ссылке, хотя они и совсем на другой случай предназначены.


[30.07.2015 16:02:53]
 Да, верно - но для этого надо снять джампер 3, так по ссылке написано.


[30.07.2015 17:03:17]
 Viss ® [30.07.2015 16:02:53]
Скорее всего это не "джампер", а просто перемычку ставить между клеммами

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Как отключить крышной кондиционер York      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.