АУП фитнесс центра

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.07.2015 17:48:02]
 Добрый день. Скажите свое мнение. Делаем фитнесс центр в гараже. Гараж 3 этажа + подвал. На 1 этаже больше половины этажа занимает магазин продовольственный, оборудованный спринклерным пожротушением, подвал и 2,3 этажи - гараж, тоже оборудован пожаротушением. Вторая часть 1 этажа наш фитнесс центр. Требуется определить нужно ли там пожаротушение. Магазин и фитнесс центр разделены перегородкой кирпичной 120мм (выдерживает 45 минут). По СП 5 таблица А3 п.38 фитнесс центр рассматриваю как общественное - АУП не требуется. Но согласно приложению А п.А.5 - площадь помещений оборудованных системами АУП составляет более 40%, значит здание надо полностью оборудовать спринклерами в том числе и фитнесс центр. Права ли я, что требуется делать АУП в фитнесс центре? Еще фитнесс центр имеет два выхода, и в п.А.5 есть оговорка - кроме помещений перечисленных в п.4. Там написано что помещения категории Д и В4 не оборудуются АУП. А если фитнесс центр безкатегорийное помещение, гореть там нечему.


[27.07.2015 18:03:15]
 фитнес центр и гараж разные пожарные отсеки


[27.07.2015 18:23:41]
 Если имеет 2 эвакуационных выхода наружу, и перегородка кирпич 120 с магазином сплошная, перекрытия естественно 1 степени, значит отдельный пожарный отсек? правильно? И значит смотрим по таблице А3, то есть не требуется?


[27.07.2015 19:40:00]
 под здание в СП5 понимается в т.ч. и часть здания в границах пожарного отсека.

Поэтому для каждого отсека независимые противопожарные решения.


[28.07.2015 8:11:04]
 А тогда для какого случая в СП5 п.А.5, приложение А.
  Ответ пойдет СЮДА