[27.07.2015 12:08:20]
 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какое противопожарной расстояние следует предусмотреть от проектируемого здания склада класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2 III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 до расположенных рядом индивидуальных гаражей граждан II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0.
Смотрел СП 4.13130.2013 не смог найти, чем там можно руководствоваться в данном случае.
Smdan ®

[27.07.2015 16:01:17]
 п.6.1.2 Таблица 3. Расстояние должно составлять не менее 12 метров (учитывайте также варианты из пункта 4. Например, согласно п. 4.5. противопожарные расстояния между стенами без оконных проемов допускается уменьшать на 20%)


[27.07.2015 16:17:15]
 Немножко поспешил. Там многое зависит от конструктивных особенностей и категорий помещений. Может и под 9 метров подведете...или вообще не нормируется. Внимательно изучите п. 6.1.2. и таблицу в нем.


[27.07.2015 22:58:25]
 Спасибо,но Вы невнимательно читали мой вопрос, этот пункт не относится к описанной мной ситуации, индивидуальный гараж не расположен на территории производственного объекта. Если бы все так было просто...))


[27.07.2015 23:41:14]
 Перелистав еще раз СП4, действительно, не нашел там прямых указаний об расстояниях между стоянками (Ф5.2) и складами (Ф5.2) на территориях поселений. В Гл 4 есть о расстояниях между жил и общ и производственными. В Гл. 6.11 - о расстояниях от стоянок до жил и общ. Склад не жил и не общ. И гараж тоже. Вроде отсутствие норм... Но гараж по делению на ФПО попал в склады (Ф5.2), к тому же, п. 6.11.6 допускает пристраивать стоянки к другим зданиям за исключением некоторых случаев. Может быть по этому в нормах нет прямых указаний про расстояния в данном случае.
Если вы задали этот вопрос с целью огласить очередной пробел в нормах, то да... Но если ситуация реальная и требует разрешения, то берите 10 метров и ни одна сволочь не прикопается. Что называется - по наихудшему варианту. Или пристройте с соблюдением определенных требований.


[28.07.2015 8:54:58]
 Спасибо, вопрос задал потому что хотелось быть уверенным, что не один я этот пробел увидел, с расстоянием проблема, поэтому искали, может что ещё не дочитали, Ваш вариант рассматривали, на нем на наверное и остановимся. Ещё раз спасибо.


[28.07.2015 9:41:03]
 Глава 6 в СП4.13130.2013 звучит как: требования к объектам производственного и складского назначения класса Ф5. Так что все равно считаю нужно пользоваться таблицей №3 в этой главе.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарное расстояние до индивидуальных гаражей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.