СОУЭ

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.07.2015 5:26:04]
 Измеряем уровень звука СОУЭ в магазине... Смотрим по нормам уровень шума в магазинах... но по какому столбику смотреть? Эквивалентный уровень звука или Максимальный уровень звука?


[27.07.2015 6:44:34]
 А Вам какой по СП3 нужен? Допустимый уровень постоянного шума или максимальный уровень шума?


[27.07.2015 8:01:45]
 4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

Мы берем 75, соответственно СОУЭ не менее 90 дБА.


[27.07.2015 9:23:37]
 А 75 со справочника Потолковского взяли?


[27.07.2015 9:26:43]
 Согласно СП-3, "не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука"


[27.07.2015 9:28:24]
 Т.е. надо смотреть по колонке "Уровень звука Lа (эквивалентный...)?


[27.07.2015 9:29:27]
 Получается не менее 75дБА?


[27.07.2015 9:29:34]
 сп 51, таблица 1, п.20


[27.07.2015 9:33:10]
 Но в СП-3 речи нет о максимальном уровне звука... см. СП-3 п.4.2. "не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука".


[27.07.2015 9:38:02]
 Эльгранд ®
уровень постоянного шума (не более ХХХ дБА)
к нему прибавляете 15 дБА.
И соответственно во всех точках помещения у вас должно быть не меньше расчетного.
Соответственно, если нормами постоянный шум не должен превышать 65 дБА, тогда и звуковое у вас должно кричать громче, чем 80.
Если же по нормам помещение к примеру не более 50 дБА, тогда для вас нижний порог оповещения 75 дБА.


[27.07.2015 9:39:17]
 в сп3 нету уровней постоянного шума, это в сп51.13330.2011 можно посмотреть


[27.07.2015 20:19:44]
 Разъясните, пожалуйста:
Если же по нормам помещение к примеру не более 50 дБА, тогда для вас нижний порог оповещения 75 дБА.


[28.07.2015 11:39:59]
 Ну так в той же СП3 написано, на 15 дБА выше фона, но не менее чем 75 дБА. Вы же наверняка это прекрасно знаете.


[29.07.2015 1:29:43]
 Угу, не менее чем 75 дБА - но в радиусе 3м от оповещателя =)


[29.07.2015 1:30:54]
 То есть при шуме 40 дБ, я могу поставить один на 91 дБ.
75 дБ он будет обеспечивать, но в самых дальних зонах будут законные , например, 60 дБ.


[29.07.2015 1:49:07]
 эквивалентный уровень шума - это постоянный;
допустимый - это максимальный;
следовательно в соответствии с требованиями части 4 статьи 84 ФЗ №123 - уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.
в соответствии с требованиями п.4.2 СП 3.13130.2009 - Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.
Если открыть СП Защита от шума или подобные СанПиНы,то обратите внимание, что разница между эквивалентным и максимальным как раз таки составляяет 15 ДБа
  Ответ пойдет СЮДА