[23.07.2015 10:32:11]
 Есть 5 этажное здание санатория (ф1.2). Есть подвал и технический этаж. Вот на 6 этаже (техническом, согласно БТИ) находятся венткамеры, щитовая, шахта лифта и еще находится архив, которого там быть не должно (вроде как п. 23 ППР390). Вопрос в следующем: куда можно его определить, какие требования есть специально для архива или к нему предъявлять требования как складское помещение? Можно ли его определить в подвал (подвал имеет отдельные выходы)?


[24.07.2015 8:26:23]
 Ни кто не говорит.. или я не туда/не так написал?


[24.07.2015 8:56:45]
 п.23 ППР: ЗАПРЕЩАЕТСЯ "б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;" Подвал тем более категории или В4 или Д можно!


[02.08.2015 10:50:29]
 В подвале можно, при наличии обособленного выхода наружу и если не сообщ. подвал с 1-м эт.


[06.08.2015 7:24:43]
 Спасибо, понял.


[06.08.2015 7:39:25]
 Придется АУПТ делать.


[06.08.2015 8:14:02]
 АУПТ обязательно делать? Скиньте ссылку на требования


[06.08.2015 14:50:04]
 В зависимости от площади и категории Если В1 то не зависимо от площади, если В2-В3 то 300 кв.м. и более пожаротушенее, менее 300 АУПС.
СП 5.13130.2009 таблица А.3 п.п. 4.1. и 5.1. соответственно. А В4 у Вас вряд ли получится.


[06.08.2015 16:20:03]
 если год постройки древний посмотри приложение 4 СНиП 2.08.02-89*


[07.08.2015 12:50:29]
 Получается:

1. Согласно приложению 4 СНиП 2.08.02-89* п.13 в подвале можем расположить "Книгохранилища; архивохранилища; медицинские архивы".
2. В подвале можно, при наличии обособленного выхода наружу и если не сообщ. подвал с 1-м эт.
3. Согласно СП 5.13130.2009 таблица А.3 п.п. 4.1. и 5.1 в зависимости от категории и площади нужно установить либо АУП, либо АУПС.

Вроде разобрались, осталось определить категорию.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Помещение для архива      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.