СП 2.1313 п. 5.4.14

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.07.2015 15:10:57]
 Распространяются ли требования пункта на два помещения одного класса функциональной пожарной опасности, категория В4, находящиеся в одном пожарном отсеке, под углом менее 135 градусов.
Нужно ли предусматривать в этих помещениях противопожарные окна? Спасибо


[22.07.2015 16:01:00]
 Если Вы их разделили п/п перегородкой 1-го, типа то да. Хотя спрашивается, зачем?


[22.07.2015 17:01:30]
 Уважаемый FIRE_MAN, благодарю за Ваш отклик.
Попытаюсь ответить.
Чтобы предотвратить распостранение пожара из через оконные проемы одного помещения в другое. Т.к. расстояние между "данными проемами менее 4 м они ... должны иметь соответствующее противопожарное заполнение".
Еще раз подчеркну что разделять помещения п/п стенами или перегородками не требуется.


[22.07.2015 18:15:58]
 А вы не задумывались почему помещения категории В4 и Д не требуется отделять? Да потому что величина пожарной нагрузки в них мала или отсутствует и как следствие возникновение пожара маловероятно. Поэтому зачем в помещениях категории В4 ставить противопожарные окна, если они даже между собой не отделены противопожарными преградами? Другое дело если это помещения которые требуется отделять противопожарными перегородками 1-го типа, между разными противопожарными отсеками и проемами в лестничных клетках при угле менее 135 гр.


[22.07.2015 18:50:49]
 Этот на Ваш взгляд возможно глупый вопрос возник в связи с тем, что отдельно взятый 4 абзац пункта 5.4.14, можно толковать как требование предусматривать противопожарные окна во всех без исключения помещениях во внутренних углах зданий, если расстояние между проемами менее 4м.

Причем не я один попал в эту "ловушку".

Большое спасибо за помощь.


[23.07.2015 10:22:27]
 В подтверждение сказанному есть письмо ГУ ГПС МВД России, согласованное с Минстроем России, где дается разъяснение, что к помещениям категории В4 следует применять требования как к помещениям категории Д.


[23.07.2015 10:38:16]
 Само разъяснение http://docs.cntd.ru/document/9019613


[23.07.2015 15:28:23]
 В самом начале пункта написано:
"Если при размещении ПРОТИВОПОЖАРНЫХ стен или ПРОТИВОПОЖАРНЫХ перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СП 2.1313 п. 5.4.14      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.