Эвакуационный выход из помещения водомерного узла

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.07.2015 17:59:32]
 Здравствуйте, подскажите плиз ....

Здание класса Ф 4.3 (проектный институт, 5 этажей, высота более 15м), в подвале расположено помещение водомерного узла площадью около 12 кв.м.(др. помещений нет), выход из помещения ведет через одномаршевую лестницу в коридор 1-го этажа (др. выходов нет).
В соответствии с п. 8.1.7 СП1.....данный выход не считается эвакуационным и в расчете эвакуации не учитывается.
Правильно ли я понимаю, что необходимо предусмотреть отдельный выход непосредственно наружу, а в соответствии с п. 8.1.11 СП1....таких выходов должно быть 2. ???

Надеюсь что я ошибаюсь, делать два эвакуационных выхода из помещения водомерного узла непосредственно наружу это перебор!!!


[21.07.2015 19:00:34]
 Достаточно одного выхода.


[21.07.2015 19:05:27]
 СП1.
4.2.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.


А может, можно обойтись аварийными выходами и люками?
Без устройства эвакуационных выходов.

4.2.9 Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75x1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6x0,8 м без устройства эвакуационных выходов.

При площади технического этажа до 300 м допускается предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м площади следует предусматривать еще не менее одного выхода.


[21.07.2015 19:22:16]
 спасибо Ув. Andorra1 ® за разъяснения, попробуем предусмотреть люк для эвакуации.

Ну и нормы же у нас.... гардероб разместить в подвале с выходом в вестибюль можно, а водомерный узел (без горючей нагрузки) нельзя!!!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуационный выход из помещения водомерного узла      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.