Подскажите по противопожарной покраске МК

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.07.2015 22:57:34]
 Строю одноэтажный магазин, металлоконструкция. 440 квадратов, колонный проф труба 200/6, балки 40Ш. Проектировщик говорит что это R15 и красить противопожарным составом не нужно. строители утверждают, что не введут в эксплуатацию и нужно красить. Пожарные тоже разделились во мнении. Что мне делать? Проектировщик уже сам в сомнении, но готов подготовить раздел в проекте, где напишет, что обработка не требуется!


[21.07.2015 9:19:48]
 смотри по приведёнке. Меньше 3 мм надо бы красить. Вот тут и засада. Если в конструкции есть несколько элементов с такими параметрами, то красить всю конструкцию - затрата денежных средств, только отдельные элементы - смешной цвет получается.


существу Вашего запроса сообщаю следующее.
В соответствии с п. 5.4.3 СП 2.13130.2012 с изм. № 1 если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т. п.) по результатам испытаний составляет менее R 8.
Согласно "Инструкции по расчету фактических пределов огнестойкости металлических конструкций", М., ВНИИПО, 1983, предел огнестойкости незащищенных металлических конструкций с приведенной толщиной металла δпр=3,0 мм составляет менее 8 мин. Аналогичные данные приведены и в строке 1 табл. 11 "Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80)", ЦНИИСК им. Кучеренко, 1985.
Таким образом, стальные конструкции с приведенной толщиной металла δпр =3,0 мм в данном случае должны быть обработаны огнезащитным составом до достижения требуемого предела огнестойкости R 15. Считаем возможным указанную огнезащитную обработку выполнить сертифицированными тонкослойными вспучивающимися огнезащитными составами (красками).
Учитывая, что технические решения, заложенные в проекте огнезащиты, по применению (не применению) средств огнезащиты могут коренным образом повлиять на обеспечение огнестойкости объектов защиты считаем, что данная документация должна в обязательном порядке согласовываться с органами Государственной экспертизы.

Заместитель начальника института -
начальник научно-исследовательского центра И.Р. Хасанов


[21.07.2015 10:42:27]
 Если здание IV степени огнестойкости, то огнезащита не требуется.
Если выше IV степени, то требуется огнезащита.
Смотрить ФЗ-123 табл. 21.

Таблица 21
СООТВЕТСТВИЕ
степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков


[21.07.2015 13:33:36]
 Собственный предел ваших МК 9-10 минут на 500 градусов. А дальше должен решать ваш проектировищик по степени огнестойкости.


[21.07.2015 14:13:39]
 
Читаем мнение:
Учитывая, что технические решения, заложенные в проекте огнезащиты, по применению (не применению) средств огнезащиты могут коренным образом повлиять на обеспечение огнестойкости объектов защиты
……………………

Реплика: а когда бывало, что бы “ что технические решения, заложенные в проекте огнезащиты, по применению (не применению) средств огнезащиты могут коренным образом НЕ МОГЛИ повлиять на обеспечение огнестойкости объектов защиты” ?

Всегда влияют.





Далее, читаем:
…считаем, что данная документация должна в обязательном порядке согласовываться с органами Государственной экспертизы.
………………………………..
Хорошо, что не пожнадзором.

Есть критерий проектов зданий, подлежащие обязательному прохождению экспертизы.

Если, проект на здание не подлежит проверке в экспертизе, то и не требуется экспертиза.
Нашли уникальный случай…
Kost76

[22.07.2015 0:27:57]
 Дело в том, что у меня безэкспертизный проект.
Толщина несущих конструкций получается вся толще 6.проектировщик сказал, что сделает раздел, где укажет что четвёртая степень и распишет, что не требуется обработки. Областные пожарные утверждают, что все ок! А в нашем городе мнения разделяются!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Подскажите по противопожарной покраске МК      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.