Правила прокладки кабеля

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.07.2015 10:57:47]
 Есть клапан дымоудаления с электроприводом белимо.
Кабель питания и сигнализации проложен крайне нехорошо!
Попытаюсь описать.
Конструкция клапана аналогична КДМ-2.
Привод установлен сбоку клапана, с внутренней стороны. Далее кабель от привода идет по диагонали через дымоприемное отверстие и выходит из клапана сверху и далее расключается в коробке.
В данном способе прокладки меня не устраивает то, что кабель соприкасается с осью и рычагом и проходит непосредственно через дымоприемное отверстие.
1. после длительной эксплуатации возможно повреждение изоляции.
2. в условии пожара теоретически возможно что жила с напряжением (на открытие) перегарит. По идее клапан останется в неизменном положении. Но если она замкнет на жилу для закрытия клапана, тогда клапан закроется. Естественно такая вероятность крайне мала, но вполне возможна.

Пока еще можно заставить переделать, но нужно мотивировать. Вот с этим проблемы. Не могу найти пункт каких либо правил, за нарушение которых можно заставить переделать. Если кто знает, дайте ссылочку на пункт. Перечитал ПУЭ, СП5, СП7, РД78 и пособие к нему. Нигде не нашел. Допускаю, что плохо читал. Помогите пожалуйста.


[13.07.2015 11:15:10]
 При КЗ положение заслонки клапана ДУ не меняется.

Если выбран правильный клапан (элекрореверсный).

Из СП 7.
П. 7.19, + п. 7.11 “в”
Клапан ДУ, должен сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания


[13.07.2015 11:23:48]
 Andorra1 ®
Это да. Но я говорю не о кз а немного о другой гипотетической ситуации.

Грубо говоря, что бы открыть клапан подаем напругу на жилу 1.
Что бы закрыть, подаем напругу на жилу 2.
Значит открыли клапан, подав на жилу 1. Тут пожар, перегарела либо перетерлась жила 1. Клапан остался открытым. Все хорошо. Но в совокупности с поврежденной изоляцией жила 1 замыкается на жилу 2. И клапан получает вполне обычный сигнал на закрытие и закрывается при пожаре.


[13.07.2015 15:38:11]
 Это описанное КЗ исключено с вероятностью выиграть Джек Пот в миллионы руб..

И вот почему.
После обугливания изоляции FRLS, на жилах остается прочная скорлупа “углей”, препятствующая КЗ в самом кабеле.

На этом и состоит принцип проводов с защитой FRLS.

Такая же “скорлупа” и образуется и на другом кабеле.

И он тоже не коротит в своих жилах.
Сохраняет работоспособность.

Вопрос на Джек Пот, - так почему, должны закоротить два соседних кабеля, имеющие по сути двойные “скорлупы”?

Конечно, если к двигателю проложен кабель FRLS….


[14.07.2015 7:27:40]
 А если учесть, что провод лежит на вращающейся оси и на двигающемся рычаге?
Вопрос не в том, насколько это возможно, вопрос в том, есть ли какие нормы, запрещающие такой способ прокладки.

ЗЫ. Лет пятнадцать назад, я выиграл Джек Пот на игровом автомате. Небольшой конечно, но самый настоящий Джек Пот :) Зарплат пять моих на тот момент.


[14.07.2015 10:36:06]
 Посмотрите ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и выберите пункт, который Вам понравится.
Там много пунктов, подходящих под этот способ прокладки кабеля.


[14.07.2015 11:37:15]
 Можно ли прокладывать кабель в вентиляционной или водопроводной шахте?
http://elektroas.ru/mozhno-li-prokla...


[14.07.2015 12:59:05]
 В общем на основании вышеизложенного родилось нечто подобное:

Монтаж электрических проводов для подключения приводов клапанов дымоудаления выполнен с нарушением требований электромонтажа (провода смонтированы внутри короба, не закреплены, создают помеху при открывании жалюзей, провод подвергается механическому воздействию). Согласно ГОСТ Р 50571.5.52-2011 п. 522.4 Наличие внешних твердых тел (АЕ). Электропроводки должны быть выбраны и смонтированы таким образом, чтобы исключить повреждения, связанные с наличием инородных твердых тел. Смонтированная электропроводка должна обеспечить степень защиты IP в соответствии с ее расположением; п. 522.6.1 Следует выбирать и монтировать электропроводку так, чтобы свести к минимуму повреждения от механических внешних воздействующих факторов, таких как удары, проникновение инородных тел или сжатие во время монтажа, эксплуатации или обслуживания; п. 522.8.1 Электропроводка должна быть выбрана и смонтирована таким образом, чтобы предотвращалось повреждение оболочки и изоляции кабелей или изолированных проводников, а также их присоединений в процессе монтажа и эксплуатации; п. 522.8.9 Электропроводки должны быть смонтированы так, чтобы избегать приложения механических усилий к проводникам и соединениям. В соответствии с ПУЭ, п. 2.1.67, запрещено прокладывать кабель в вентиляционных каналах, коробах и шахтах.

Достаточно ли этих требований, что бы обязать переделать по человечески?


[14.07.2015 13:17:52]
 
Цитата Брандмауэр-СБ 14.07.2015 12:59:05
при открывании жалюзей
--Конец цитаты------
слово "жалюзИ" не склоняется ))


[14.07.2015 14:46:38]
 Нина ® Спасибо :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Правила прокладки кабеля      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.