Проходы через плоские кровли

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.07.2015 0:04:18]
 Уважаемые форумчане! Есть вопрос!
п. 4.3.5 СП 1.13130.2009. При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов. Ширина проходов должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной.

Что значит этот пункт? Что по всем плоским кровлям необходимо устраивать проходы? Или только по тем кровлям, по которым идет эвакуация? А вот если на кровле есть вентилятор дымоудаления - от него требуется устраивать проход или нет?


[12.07.2015 13:53:31]
 Что по всем плоским кровлям необходимо устраивать проходы?=Асашай ®
Раздел 4 СП1 называется "Пути эвакуации", вам это на что-то указывает?


[12.07.2015 17:03:30]
 Т.е. проходы нужны только для эксплуатируемых кровель и кровель, по которым проходят пути эвакуации?
Т.е. п. 4.3.5 СП 1.13130.2009 ссылается на ст. 89 ФЗ-123:
3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;

А если на кровле есть какое-то обслуживаемое оборудование (вентиляторы дымоудаления, антенны и др.) - то обслуживающий персонал может же ведь эвакуироваться по кровле. Верно?


[12.07.2015 17:07:00]
 Верно?=Асашай ®
Верно.


[12.07.2015 17:47:32]
 ОК, а вот если на неэксплуатируемой кровле находится человек, то как ему эвакуироваться? Как хочешь?


[13.07.2015 10:55:12]
 Ну что, есть у кого-нибудь еще соображения по этому поводу?


[13.07.2015 11:50:37]
 Скорее всего в пункте 4.3.5 речь идет про эвакуацию в лестничные клетки или на наружные лестницы из помещений или с этажей. Проходы на кровлях к инженерному оборудованию, размещённому на покрытии (вентиляторы дымоудаления, антенны и др.) не рассматриваются как эвакуационные.
Пункт 50 статьи 2 ФЗ-123: эвакуация - ... процесс движения людей ... из помещений....


[13.07.2015 15:34:10]
 5.19 На кровлях, где требуется обслуживание размещенного на них оборудования (крышные вентиляторы и т.п.), должны быть предусмотрены ходовые дорожки и площадки вокруг оборудования из материалов по 5.18. На кровлях, где требуется только ее обслуживание, допускается применение ходовых дорожек из дерева, резиновых плиток или полимерных рулонных материалов. Ходовые дорожки не должны препятствовать отводу воды с кровли; для этого в них должны быть предусмотрены каналы или снизу - дренажный материал.
5.18 Защитный слой эксплуатируемых кровель должен быть плитным или монолитным из негорючих материалов НГ
СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Проходы через плоские кровли      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.