Проект приложения к СП 2 по проектированию огнезащиты

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.07.2015 15:29:28]
 ВНИИПО подготовил приложение к СП2 по проектированию огнезащиты.



http://www.vniipo.ru/news/tex_regl.php


=======
Сотрудниками ФГБУ ВНИИПО МЧС России разработан проект Руководства “Правила разработки проекта огнезащиты несущих стальных конструкций” (Приложение к СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»).


Замечания и предложения по проекту можно направлять до 1 сентября 2015 г. на эл. почту института

http://www.vniipo.ru/resources/Pravi...

========

По моему мнению, проект приложения содержит некорректные значения свойств стали, неправильное значения постоянной Стефана-Больцмана и устаревшие данные 70 годов по снижению прочностных свойств стали от температуры.



Расчет сжатых стержней не соответствует СП 16. Предлагаемый алгоритм расчета будет ошибочен для сжатых стержней с гибкостью в диапазоне 40 -100.



Смысла писать замечания и предложения не вижу. Мне кажется, что не поймут или проигнорируют.





[08.07.2015 18:53:26]
 "..Смысла писать замечания и предложения не вижу. Мне кажется, что не поймут или проигнорируют".
Я думаю, что, к сожалению, Вы правы..


[09.07.2015 13:04:58]
 смысл писать всегда есть. и чем больше людей напишет, тем больше вероятность что хоть как то отреагируют.


[11.07.2015 21:17:10]
 Попробовал сделать теплотехнический расчет по разделу 7.3.

Или руки кривые, или ЭВМ не той системы.

Если есть влага, огнезащита получается «вечной».

В разделе наверно отсутствуют аналитические зависимости, описывающие кинетику испарения воды или нет процедуры по обработке эмпирически данных (как в Еврокоде), чтобы оценить скорость испарения воды при различной толщине покрытия.

Вода как бы испаряется и охлаждает покрытие, но не удаляется из покрытия.

В общем, сугубо личное мнение неспециалиста.

- статический расчет соответствует СП 16 только в части растянутых стержней,
- теплотехнический расчет можно сделать только на ЭВМ из ВНИИПО.
- исходные данные по свойствам материалов ошибочные. Даже степень черноты стали указана неверно. Она равно 0, 74 по данным СССР и 0,8 по европейским данным. 0.625 это тяжелый бетон.

Смысла писать замечания и предложения нет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 