Расчет эвакуации

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.07.2015 18:32:17]
 Здание 9 этажей, 1 степени огнестойкости, 3 эвакуационных выхода, лестничные клетки 1 типа.
Организация, объект защиты, занимает 3 и 4 этажи.
Вопрос:
1. Расчет эвакуации делать для всего здания или только для персонала организации, то есть из помещений 3 и 4 этажей в лестничную клетку?
2. Вообще возможно ли в таких случаях производить расчет эвакуации только до лестничной клетки?


[08.07.2015 12:39:32]
 Нельзя конечно. Если бы у них были отдельные пути эвакуации с 3, 4 этажей - можно.


[08.07.2015 13:48:24]
 1. Расчет необходимо выполнить для всего здания
2. Установите п/п двери перед входом в лестничную клетку, выполните расчет ОФП и эвакуации до лестничной клетки, если соблюдается условие: "последний человек с этажа пожара выбегает в лестничную клетку до наступления ОФП" только в этом случае регистратор в двери перед ЛК необходимо установить не на 1,7 метра, а на высоту дверного проема т.е. 2м.

В методике где-то есть пункт что при расчете необходимо учитывать состояние проемов ... и в программе по расчету риска есть возможность учитывать п/п двери.


[08.07.2015 13:57:20]
 Ув. Познающий, а эвакуацию людей по лестничной клетке не надо учитывать?


[08.07.2015 14:19:38]
 Ув. Ibn ® ....эвакуацию нужно учитывать причем со всех этажей ....от этого будет зависеть плотность людского потока в ЛК и соответственно время выхода последнего человека с этажа пожара в данную ЛК.


[08.07.2015 14:31:11]
 хотел сказать что эвакуацию необходимо считать со всех этажей, а вот эвакуацию с этажа пожара до ЛК, с учетом выполнения условия о котором писал выше.


[08.07.2015 14:38:18]
 Хотя часто требуют даже при наличии незадымляемых ЛК считать эвакуацию до выхода наружу, аргументирую тем, что время скопления может быть более 6 минут. Но мне этого видимо не понять))) пусть они хоть час по ней эвакуириются если успели зайти в ЛК до наступления ОФП.


[13.07.2015 13:42:39]
 Спасибо за подсказки. С эвакуацией оказывается все хорошо, выбегают все до первого этажа без проблем. Проблема в другом. Здание выше 28 метров - значит нужно пожаротушение, которого нет (кэф 0) и помещения в основном офисные, для которых нет статистики, а значит вероятность пожара 0,04 - с такими цифрами положительно ну никак не получается.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 