[06.07.2015 20:35:38]
 Добрый день. Разрабатываю раздел ПБ. Занимаюсь этим недавно. Опыта пока мало. Вопрос следующий: имеется производственное здание, в нем производственные и складские помещения. ВСЕ ВЫСОТОЙ более 6 метров. Необходимо рассчитать необходимое время эвакуации. Чем я должен руководствоваться??? Приказ МЧС №404 приложение 5?? Или же приказ МЧС 382??? (подвох в чем, в 404 методика расчета одна для любых параметров помещения, а в 382 эта же методика но только для помещений высотой до 6м, а что более 6м другая методика хитрая и намного сложнее). Так вот как мне быть??? Очень хочется по 404


[07.07.2015 0:34:18]
 Если производственное здание однозначно Пр. МЧС России от 10.07.2009 г. N 404.
В 382 приказе четко прописано для каких зданий помещений он распространяется.


[09.07.2015 10:53:17]
 дело в том, что интегральный метод один и тот же в двух методиках, а выводился он действительно для помещений высотой до 6 м. Просто методика в приказе №404 главным образом списана из ГОСТа, который писался когда еще зональные и полевые методы не имелись на вооружении.
Если кратко то в 404 приказе такой оговорки потому, что ее забыли туда включить.
В связи с этим на Вашей совести будет выбор следовать законам физики или букве при выборе способа обеспечения безопасности людей. Но повторяю, что применение интегрального способа для расчетов в помещениях с высотой более 6 м не даст достоверных результатов.


[09.07.2015 10:55:05]
 кроме того есть в интегральном методе и ограничения по линейным размерам помещения (отношение длины к ширине)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Время эвакуации, расчет, производственное здание      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.