п.7 ст.82 Технического регламента

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.07.2015 11:07:22]
 7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных
каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

Кто-нибудь может объяснить физический смысл этого требования, с учетом того, что применяемые кабели огнестойкие, а-ля нг(А)-FRLS?

И правильно ли я понимаю (относительно п.2), что вслучае, если применяются огнестойкие кабеля, то все места где проводка оголяется, то она должна быть покрыта таким же огнестойким слоем, т.е. обычные изолирующие трубки не подойдут?


[06.07.2015 13:22:29]
 суть сие требования зависит не от огнестойкости кабеля, а задает лишь условие, задачей которого значится восстановление предала огнестойкости строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при прохождение через него кабелей, ведь сам кабель не обеспечит требуемый предел в образуемой дыре в которой он проложен, кроме того для кабельных проходок есть свой ГОСТ 53310, а по огнестойкости кабеля ищите в истории обсуждения на тему "огнестойкая кабельная линия"


[06.07.2015 13:28:02]
 dimas76, а ну логично. Только, если судить как это делается на практике, можно сказать, что ее мало кто делает правильно


[06.07.2015 13:34:10]
 то что это мало кто делает, так это совсем не показатель, есть требование надо выполнять, а опыт работы мне говорит, что наши уважаемые спецы не так редко идут на удешевление стоимости работ путем снижения качества и пренебрежения выполнением различных требований ПБ, а лишь создают видимость правильного выполнения работ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: п.7 ст.82 Технического регламента      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.