Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Защита АПС коридоров производственного корпуса

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.07.2015 16:05:28]
 Итак, произвожу расчет оборудования АПС для производственного корпуса. Корпус достаточно большой по площади и подавляющее большинство помещений в нем категорий В4 и Д, но есть и других категорий. Есть требования СП5, где требуется защита всех помещений средствами АПС. Только вот здравый смысл заставляет сомневаться в необходимости установки датчиков в коридорах корпуса.
Дело в том, что пожарной нагрузки там почти нет (одиночные кабели, и те в мет. лотках), стены либо кирпич, либо металл, крыша металл, пол бетон. Кары по этим коридорам шастают, стены царапают и пыль поднимают, а летом птички пролетают (наверное где-то в корпусе и живут). Дымовые датчики (точечные и линейные) в этих коридорах долго не протянут (пыль), кроме того высота установки (порядка 12м) не позволяет проводить их ТО. О тепловых датчиках речи нет вовсе. Короче с технической точки зрения тоже тупик.
Ручные извещатели в коридорах предусматриваются в обязательном порядке.
Вопрос: возможно ли обойти СП5 в данном случае и ограничиться только ИПРами, и, если да, то на каком основании?


[06.07.2015 6:19:40]
 Это еще один пример, когда нормативные требования с логикой не дружат. Но нормам не требуется, но по логике АПС в коридоре обязательна (если конечно через него проходят пути эвакуации).

Хотя не видя Ваш коридор на бумаге выводы строить рано.


[06.07.2015 7:48:37]
 поменять название помещения на "Коридор обслуживания" (или тоннель, или еще как, отскочить от коридора), счесть производственным, рассчитать категорию. По факту, если там кары катаются, это точно не коридор.


[06.07.2015 9:19:30]
 Tomches
"Но нормам не требуется"

Поясните по каким нормам не требуется.


[06.07.2015 9:56:42]
 Технологический проезд


[06.07.2015 10:17:50]
 А где вы увидели в СП 5 в таблице А1 приложения А, что необходимо здания категории Д оборудовать АПС?


[06.07.2015 10:41:58]
 Дамир ®, мы даже и не могли предполагать, что здание относится к категории "Д", мы в отличие от Вас не обладаем такими сверх сенсорными способностями.


[06.07.2015 11:36:07]
 А здание и не категории "Д" вовсе, в корпусе даже помещения категории "А" имеются, так, что "Д" ну никак. Кроме того, разбираться нужно оснащать корпус АПС или нет не моя обязанность, а вот пожарники (УГПН) предписание на оснащение уже накатали.

"Технологический проезд", тоже не выходит, люди всё-таки по нему (коридору, проезду) передвигаются, ведь других проходов нет. При эвакуации при пожаре люди там-же и побегут.

P.S.
Всем участвующим, выложить план корпуса не могу в силу некоторых обстоятельств.


[06.07.2015 13:49:20]
 <<А здание и не категории "Д" вовсе, в корпусе даже помещения категории "А" имеются, так, что "Д" ну никак>>.
Наличие помещений категории "А", ещё не о чём не говорит.
Здание и с помещением категории "А" может относится к "Д".


[06.07.2015 14:06:10]
 Uswer ® Если не Д то какая категория? Вы же сообщили что в основном В4 и Д помещения, а других незначительное количество.

Кажется речь шла о логике и здравом смысле оснащения АПС в указанном Вами коридоре. И я привел свои доводы о том, что в СП 5 нет требования в оснащении указанного вами коридора автоматической пожарной сигнализацией


[07.07.2015 6:57:17]
 Беру свои слова назад:
"Кары по этим коридорам шастают, стены царапают и пыль поднимают, а летом птички пролетают (наверное где-то в корпусе и живут)."

Ваш пункт "Б.1 Определение категорий помещений В1-В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной ВРЕМЕННОЙ пожарной нагрузки (далее - пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице Б.1."

Категории В4 и Д в Вашем коридоре не будет, а значит АПС нужно.


[07.07.2015 9:31:41]
 Tomches ® на основании какого пункта СП 5 вы решили, что требуется АПС?


[07.07.2015 11:16:08]
 Tomches ® на основании какого пункта СП 5 вы решили, что требуется АПС?

Вопрос: возможно ли обойти СП5 в данном случае и ограничиться только ИПРами, и, если да, то на каком основании?

Сперва вы спрашиваете можно ли обойти СП5, а потом спрашиваете на каком основании требуется. По моему нелогично. См. СП 12, потом СП 5


[07.07.2015 13:16:25]
 Уважаемый Tomches, вопрос "возможно ли обойти СП5 в данном случае и ограничиться только ИПРами..." задавал я, а Дамир лишь участник обсуждения.

Я в настоящий момент выясняю у ответственных лиц категорию здания, как только выясню будем думать дальше.


[09.07.2015 16:19:27]
 Всё таки здание корпуса в целом категории "В", вопрос про коридоры актуален.


[10.07.2015 10:00:54]
 Uswer ® Опять же в таблице А1 Приложения А СП 5, защите подлежат склады категории В и ряд специфических зданий:автостоянки, зд. по ТО и ремонту и т.д. У Вас же, насколько я понял, здание иного назначения. Следовательно по перечню таблицы А1 АПС в данном здании не требуется, кроме помещений указанных в таблице А3.


[10.07.2015 20:04:28]
 По п.А8 СП5 надо переходить к ведомственным документам, т.е определить к какой отрасли промышленности относится здание и искать документ для данной промышленности
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 