 Доброго дня. Подскажите кто сталкивался...Проектом предусмотрена безопасная зона - помещение для малогабаритных людей...обязателен ли тамбур шлюз на входе в это помещение?


[01.07.2015 14:01:13]
 Нет. Не обязателен.
Но требуется создать стены и потолки с огнестойкостью не менее 45, а лучше больше, так… под 150 минут.
Создать приток воздуха в помещение зоны, не нагреваемого по пути через горящий отсек.
Приток брать с двух диаметральных фасадов


[01.07.2015 14:02:37]
 
Цитата Ale888 01.07.2015 13:57:44
обязателен ли тамбур шлюз на входе в это помещение?
--Конец цитаты------
конечно, и тоже малогабаритный :)


[01.07.2015 14:05:26]
 Спасибо..а на какой НД можно сослаться, чтобы обосновать отсутствие тамбур-шлюза?


[01.07.2015 14:06:41]
 Просто здание существующие...и в этом помещении он был предусмотрен...возможно по старым нормам...встал вопрос о том, чтобы его убрать..


[01.07.2015 14:13:50]
 Если нет его в новых нормах, то нет и необходимости.
При реконструкции - можно и убрать.
Все по новым нормам.


[02.07.2015 10:49:56]
 А случайно безопасная зона не в подземной автостоянке? мне кажется, что это просто двойной тамбур шлюз перед лифтом.


[02.07.2015 11:04:55]
 Почему стены и потолки с огнестойкостью не менее 45?
По СП 59.13330 не менее REI 60 требуется.


[02.07.2015 11:06:52]
 Посмотрите в ТСН Санкт-Петербургам или МГСН, там такое требование было


[02.07.2015 11:09:44]
 А легитимность данных ТСН?


[02.07.2015 11:29:57]
 2 этаж, помещение расположено у переходной галереи. Здание - не автостоянка.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Тамбур      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.