Снова срочно. Лестничная клетка в центре здания.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.06.2015 19:56:39]
 Снова срочно. Лестничная клетка в центре здания.
Здание двух этажное. Класс Ф3.

Есть лестничная клетка Л2,( с освещением сверху).
Лестничная клетка находится по центру здания, от неё до выхода из здания расположено фойе и вестибюль.
До выхода, надо сказать далековато.

Вопрос 1.
Является ли эта л/к эвакуационной.
Заостряю внимание, что кроме вестибюля есть ещё и фойе.

Вопрос 2.
Можно ли вообще иметь такую л/к в здании?

Из норм.
СП1
4.4.6 Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями.

Я думаю на два вопроса – ответ отрицательный.
?

Спасибо, за ранее коллеги!



[30.06.2015 23:05:03]
 Иметь-то ее можно, просто она не будет эвакуационной. Назовите ее, например, технологической)


[01.07.2015 9:58:17]
 Ув. FiremanDiM ®

Что это лестничная клетка не соответствует требованию к эвакуационной, согласен.

Так, как п. 4.4.6 находится в разделе 4.4 Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам.


Значит в расчет (зачет) по путям эвакуации я ее не принимаю.

Или есть другие соображения, мнения?


[01.07.2015 12:28:49]
 7.2.1 СП 1?


[01.07.2015 12:47:04]
 Для КФПО 3.1, 3.2 есть п.7.2.6, 7.3.4 про эвакуацию по служебным лестничным клеткам.


[01.07.2015 12:50:14]
 Пардон не увидел что лк


[01.07.2015 14:11:48]
 Это спортивное сооружение (без зрительских мест).
Попадает, под КФПО . Ф.3.6


[01.07.2015 14:39:26]
 эвакуация по СП 1.13130 п.4.4.11
в части верхнего освещения Л2..
для двух этажного здания допускается предусматривать освещение в покрытие площадью не менее 2 м.кв при условии попадания света на площадку первого этажа
как вариант.. сделайте из нее лестницу 2-го типа см. СП 1.13130 п.4.4.14





[01.07.2015 19:00:17]
 Спасибо, ув. morozofkk®

Сам подумывал над этим.

И уже ничего не стал понимать.
Мозг заклинило.

Лестница 2 типа указана в СП1 в разделе 4.4 Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам

Читаем п. 4.4.14

4.4.14 В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

Вопрос в чем…?
Нет такого вида эвакуации по ФЗ-123.

Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам

3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)


2) из помещений любого этажа, кроме первого:

а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;



Ну нет здесь лестницы 2 типа!
И как?


[01.07.2015 20:50:21]
 Уважаемый Andorra1. Ну немножко не так. Как правило, лестница 2-го типа не является эвакуационной. Но может быть, при определённых условиях, которые допускаются нормативными документами по ПБ. Ст. 89 123-ФЗ часть 5 Эвакуационными выходами считаются также:
пункт 4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;
Как раз то, что сказано в СП 1 и др. СП.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Снова срочно. Лестничная клетка в центре здания.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.