НПБ 111-98* и СП156-13130

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.06.2015 13:04:03]
 Определил потребность в воде для тушения АЗС, расположенной вне населенного пункта по СП 156: 10л/сек на здание и 15 л/сек на охлаждение цистерны с топливом(при отсутствии пож водопровода). Время тушения 3 часа. Итого 270 м3!! А еще должен остаться аварийный запас.
По НПБ 111 достаточно было 50+50=100м3. Что делать? если места под пожарные резервуары нет.