Предел огнестойкости стен между складскими помещениями

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.06.2015 12:23:15]
 Добрый день!

В магазине имеется несколько складских помещений категории В2. Складские помещения отделены от других помещений и объедены в один пожарный отсек. Стены между складами нормируются или нет?
Знаю, что в производственных помещения согласно СП 4 они нормируются, а вот касательно общественных помещений не могу найти такого определения.


[29.06.2015 15:21:06]
 Лучше перегородкой первого типа отделить, т.к. п.5.5.2 СП 4.13130.2013 можно читать по-разному. Лично я данный пункт понимаю, что складские помещения должны отделяться перегородкой первого типа не только от помещений Ф3.1, но и от самих себя.


[29.06.2015 17:32:26]
 А заказчик уверяет что это один пожарный отсек. В 5.5.2 не указано конкретно что между собой должна быть перегородка. Нет ли иного документа?


[29.06.2015 18:45:27]
 При чем тут противопожарный отсек? Написано же что выделяются противопожарными перегородками и перекрытиями, что не понятно?


[29.06.2015 18:46:02]
 Разделяются только помещения различного класса функциональной пожарной опасности и/или различной категории.


[29.06.2015 18:48:28]
 Т.е. стены между складами не нормируются? Я правильно Вас понял?


[29.06.2015 23:27:39]
 Т.е. стены между складами не нормируются? Я правильно Вас понял?=bera ®=
В соответствии с п. 6.2.10 и между собой помещения любых категорий кроме В4 и Д отделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.


[30.06.2015 8:22:18]
 Уважаемый гешан ® , этот пункт относится для производственный помещений класса Ф5.1, а у нас речь идет о общественном помещении класса Ф3.1


[30.06.2015 11:22:24]
 Я сначала не отфильтровал, что у вас разные пожарные отсеки. Все значительно проще.Если у вас отдельный противопожарный отсек со складскими помещениями, то он считается как складское здание, т.е. он обладает в соответствии со ст.28-32 Федерального закона №123-ФЗ такими характеристиками как класс функциональной опасности, степень огнестойкости и т.д.. Т.е у вас один пожарный отсек класса Ф5.2 И один пожарный отсек класса Ф3.1.
Для отсека класса Ф5.2 требования в части разделения помещений следует смотреть в п.6.3 СП 4.13130.2013 (если помещения действительно все складские), а для отсека Ф3.1 в п.5.5 сп 4.13130.2013.


[30.06.2015 11:50:43]
 Gor, как это "Если у вас отдельный противопожарный отсек со складскими помещениями, то он считается как складское здание"?
Как в помещении может быть складское здание? В соответствии с каким нд?


[30.06.2015 12:00:59]
 Gor, все понял, в соответствии со Ст.32 пожарный отсек получается другого класса. Спасибо за помощь.


[30.06.2015 12:30:09]
 GOR ®, прочитал весь раздел 6.3 СП 4, но там не указано опять таки что стены между собой нормируются.


[30.06.2015 13:00:30]
 4.2. При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты........ Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил.

При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности.

Далее все зависит от веществ и материалов, которые хранятся в помещениях. Если помещения одной категории, вещества и материалы одинаковы, то отделять противопожарными преградами не требуется.



[30.06.2015 13:03:18]
 Ale888 ® , все помещения одной категории. Спасибо за однозначный ответ.


[30.06.2015 13:03:37]
 прочитал весь раздел 6.3 СП 4, но там не указано опять таки что стены между собой нормируются.=bera ®
при этом
помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 отделяются одно от другого, а
также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров
противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями
следующих типов:


[30.06.2015 15:06:43]
 Все верно. не написано. и требований нет, если помещение не производственное, т.к. п. 6.2.10 СП 4.13130.2013 относится исключительно к производственным помещениям.
Я хотел также обратить внимание, что в п.А.2 Приложения А СП 5.13130.2009 под нормативным показателем площади помещения понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки - не менее EI 45, стены и перекрытия - не менее REI 45.
Т.е. с точки зрения оснащения АПЗ вам придется рассматривать всю площадь противопожарного отсека, и даже если вы не попадаете под действие п.1 или п.2 Таблицы А.1 вы можете попасть на АУПТ по п.5.2 таблицы А.3.
Опять же планировки нужно смотреть как у вас осуществляется эвакуация, т.к. есть требования по перегородкам коридоров и эвакуационных лестниц.
Лично я бы отделил бы все ваши складские помещения перегородками 1-ого типа. так надежнее.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Предел огнестойкости стен между складскими помещениями      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.