Возмещение удаляемых продуктов горения в помещениях с вытяжными системами с естественным побуждением

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.06.2015 19:08:19]
 Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, требуется ли возмещение удаляемых продуктов горения в помещениях с вытяжными системами с естественным побуждением?


[27.06.2015 23:00:19]
 Для любых вентиляционных систем компенсация подаваемого или удаляемого потока является необходимым условием работоспособности системы.


[28.06.2015 10:12:29]
 А как это реализовывать на практике? Представим себе зальное помещение. Просто хочу понять...


[28.06.2015 13:19:24]
 - Проемы в наружных ограждениях, контролируемые воздушными клапанами.

- Низ секционных ворот.

- Вентиляционные шахты и т.д.



[28.06.2015 14:18:38]
 - Проемы в наружных ограждениях, контролируемые воздушными клапанами.

- Низ секционных ворот.

- Вентиляционные шахты и т.д.



[28.06.2015 17:11:03]
 novik_n ®, ОК, спасибо.
Посоветуйте решение:как обеспечить ( а тем более рассчитать) "компенсацию" в помещение коридора ( 25 м, без естественного освещения), если этот коридор переходит в холл ( без перегородок, где не планируется дымоудаление). Здание существующее. Тащить туда ( в коридор 1-го этажа) сверху еще воздуховод для компенсации"...? Наружных стен нет.
Считаю,что в таком коридоре никогда не будет сопротивления открыванию дверей. Что посоветуете?


[28.06.2015 20:24:34]
 Цитата novik_n ®
Для любых вентиляционных систем компенсация подаваемого или удаляемого потока является необходимым условием работоспособности системы.

Ув. novik_n ®, спасибо за ответ.
Высота производственного помещения 11 м, поемы для компенсации находятся на высоте 3,2 м. Как обосновать со ссылкой на СП7, что нужно ниже? В СП7 просто говорится нижней части помещений.


[28.06.2015 20:25:14]
 vladS, создайте со своим вопросом отдельную ветку.


[28.06.2015 20:32:01]
 Ув. novik_n ®,допускаются ли для компенсации проемы в наружных стенах, выполняющих функцию приточной вентиляции летом и дополнительно используемые для компенсации объема удаляемого вытяжной противодымной вентиляцией (для это в каждом проеме устанавливается клапан срабатывающий по сигналу АПС)?


[28.06.2015 21:11:22]
 2 vladS. Тащить воздуховод придется либо сверху, либо от фасада. Иначе дверь эвакуационного выхода будет прижата разряжением, создаваемым вытяжным вентилятором, а производительность вытяжки будет близка к нулю.

2 Br. Наши нормативы немногословны, зачастую ошибочны. Советую по-чаще использовать здравый смысл.

Высоту слабозадымляемого слоя надо удерживать на высоте 2,5 м, иначе требуемый расход вытяжки будет очень большим. В этом случае подавать компенсирующий воздух на высоте 3,2 м означает подачу в дымовой слой, т.е приточные струи будут нарушать расслоение и направлять дым из дымового слоя вниз, мешая эвакуации.

Использовать оборудование ПДВ для реализации других функции благое дело не только с экономической точки зрения. Оборудование, которое находится в режиме дежурного ожидания у нас обслуживается отвратительно, поэтому готовность систем ПДВ выполнить задачу при пожаре крайне низкая.

Используя оборудование ПДВ в обычных условиях Вы резко повысите надежность систем ПДВ, потому что его техническое обслуживание будет осуществляться не для галочки.


[28.06.2015 21:48:59]
 Ув.novik_n ®, а какую Вы порекомендуете высоту размещения проема для компенсации, считая по его верхней части?


[28.06.2015 22:48:05]
 По британским нормативам BS 7346-4:2003(CEN/TR 12101-5:2005) - 1 м ниже границы раздела слоев. Если меньше, то скорость приточной струи д.б. меньше 1 м/с.


[28.06.2015 23:14:17]
 Т. е. получается 1 м от пола считая по верхней части проема?


[29.06.2015 2:25:32]
 1,5=(2,5-1)


[29.06.2015 16:14:39]
 Ув.novik_n ®, большое спасибо за разъяснение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 