Выход на кровлю производственного здания.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.06.2015 16:40:16]
 6.2.8 Для зданий высотой от планировочной отметки земли до карниза или верха парапета 10 м и более проектируется один выход на кровлю (на каждые полные и неполные 40000 мСП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям кровли), в том числе для зданий:

- одноэтажных - по наружной открытой стальной лестнице;

- многоэтажных - из лестничной клетки.
7.3 Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение следует предусматривать в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и размеров здания и сооружения:

- по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий и сооружений класса Ф5.

п 6.2.8 для каких целей сделан?
И какому пункту верить к примеру для одноэтажного производственного здания с административно-бытовой встройкой менее 40% площади этажа здания?
А если здание многоэтажное какому пункту верить, оба пункта применять(сразу два варианта выходов на кровлю)?


[28.06.2015 12:26:02]
 Верить обеим вариантам. Это два критерия, которые должны выполняться одновременно.


[28.06.2015 15:06:26]
 Чем больше тем лучше)


[28.06.2015 16:58:32]
 вот мнение ВНИИПО
https://yadi.sk/i/9qJ2ia3ldyo4G


[28.06.2015 20:12:47]
 Если бы они свои мнения сразу в нормы закладывали, было бы прекрасно, а так, написано....


[28.06.2015 20:58:44]
 Спасибо, ув. Асашай ®, не заметил, что в п. 6.28 говорится про лестницы 3-го типа, а не пожарные.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Выход на кровлю производственного здания.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.