СНТ, организованное в 1956 году

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.06.2015 19:20:48]
 оброго времени суток!

Подскажите, кто знает...
При проверке СНТ установлено, что отсутствует наружный источник противопожарного водоснабжения. (в планировке, как утверждает председатель и старожилы СНТ его никогда не было, по факту места под него так же не наблюдается). Однако имеется водонапорная башня с выводами на расстоянии не более 100 метров для забора воды в целях пожаротушения. (ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ!)
В СНиПе 30-02-97* "ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ", п.5.9* говорится, что для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью, м3, при числе участков: до 300 — не менее 25, более 300 — не менее 60 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей)...
Одновременно с этим в п.8.5* указано следующее:
"Территории садоводческих (дачных) объединений должны быть обеспечены противопожарным водоснабжением путем подключения к наружным водопроводным сетям либо путем устройства противопожарных водоемов или резервуаров.
На наружных водопроводных сетях через каждые 100 м следует устанавливать соединительные головки для забора воды пожарными машинами.
Водонапорные башни, расположенные на территории садоводческих (дачных) объединений, должны быть оборудованы устройствами (соединительными головками и т.п.) для забора воды пожарными машинами.
По согласованию с органами государственной противопожарной службы допускается для целей пожаротушения использовать естественные источники, расположенные на расстоянии не более 200 м от территорий садоводческих (дачных) объединений.
Расход воды для пожаротушения следует принимать 5 л/с."

Интересно, что в первом пункте указано, что ...должны быть водоемы или резервуары, а во втором - ...должны быть обеспечены противопожарным водоснабжением путем подключения к наружным водопроводным сетям ЛИБО путем устройства противопожарных водоемов или резервуаров. (в СП 53.13330.2011 указано тоже самое)

Вывод: должен ли быть противопожарный водоем/резервуар при существующих наружных водонапорных сетях с оборудованными головками для забора воды???

П.С. и может кто подскажет, каким нормативным документом регламентировались п/п требования к СНТ в 1956 году (на момент проектирования данного СНТ), крайний я нашел ВСН 43-85**... в котором указано: п.1.8. Для обеспечения наружного пожаротушения следует предусматривать подъезды пожарных автомобилей к открытым или закрытым водоемам с устройствами для забора воды насосами.(данное требование, как я понимаю, предъявлено к наличию подъездов, а не водоемов... и больше ничего ни сказано про устройство противопожарного водоснабжения)...

СПАСИБО!


  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 