"Актирование" спринклерных АУП

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.06.2015 19:16:50]
 Построили спринклерную автоматическую установку пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод. Пытаемся все это сдать в эксплуатацию. И каждый раз представители заказчика требуют от нас все больше и больше различных бумажек...

Вот к примеру из последнего:
1. Акт гидростатического и манометрического испытания на герметичность
2. Акт освидетельствования скрытых работ
3. Акт об окончании монтажных работ
4. Акт о приемке в эксплуатацию
5. Акт о проведении промывки системы
6. Акт об окончании пусконаладочных работ
7. Ведомость смонтированного оборудования
8. Акты на монтаж опорных конструкций (подвесок, кронштейнов)
9. Программа проведения гидравлических испытаний и схем с указанием расположения мест подключения опрессовочного оборудования и контрольных манометров
10. Праграмма проведения пусконаладочных работ и т.д. и т.п.

До сих пор мои коллеги стойко "танцевали под дудку заказчика" и заполняли тонны бумаг не заботясь о правомерности требований заказчика.
Мне хочется раз и навсегда разобраться в этом вопросе и прекратить эту бумажную лавину.

Уважаемые коллеги, прошу Вас сообщить ссылки на нормативные документы (желательно с пунктами), которые бы обязывали нас оформлять эти документы!

Заранее благодарен всем откликнувшимся!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: "Актирование" спринклерных АУП      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.