Снова про Лестницу 2-го типа

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.06.2015 18:14:37]
 Сталинский дом. Кирпичный, перекрытия - ж/б. Первые два этажа занимает магазин. Высота торгового зала около 6 метров. Административная часть расположена на первом и втором этажа. Вход на второй этаж административной части выполнен по лестнице второго типа. Лестница со второго этажа выходит в общее пространство первого этажа административной части (которое можно назвать холлом) с выходом наружу. Пространство лестницы вокруг огорожено перегородками 1-готипа и дверьми 2-го типа на первом и втором этаже. Вопрос все ли соответствует нормам, если учесть

ст.89 п.5 4) ТР и п.4.4.14 СП1

Правда смущает п. 7.2.1 СП1. Однако у меня не здание, а помещение организации торговли


[23.06.2015 11:06:28]
 https://yadi.sk/i/qZ_teUFehRAhi


[23.06.2015 20:09:40]
 Совсем не во что ткнуть носом?)


[24.06.2015 11:17:05]
 Наверно всем сейчас нужно открыть СП1 и понять в чем у вас проблемы. Главное вникнуть.


[24.06.2015 11:48:28]
 Ув.yannay ®

Вы не путаете лестницу и лестничную клетку 2-го типа?
Как может ЛЕСТНИЦА 2-го типа (открытая!) (ст. 39 ФЗ-123) быть огороженной стенами?


[24.06.2015 19:46:45]
 Andorra1, а что вас смущает? Она была именно обычной лестницей 2го типа, но в соответствии как оаз с п.4.4.14 она стала огорожена не стенанами во первых а перегородками противопожарными и соответственно противопожарными дверьми. А план точнее такой
https://yadi.sk/i/yeJJnnJahTKBR

Gidrant, да не стоит вникать, я уже пункты на сп1 дал и на статью в законе тоже. Вот и думаю все ли хорошо, чтоб не делать расчет риска


[25.06.2015 16:59:59]
 Ув.yannay ®, на первом этаже перед лестницей должен быть тамбур с выходом наружу.


[25.06.2015 17:35:29]
 -> на первом этаже перед лестницей должен быть тамбур с выходом наружу.

Почему это?


[25.06.2015 17:46:52]
 п. 8.1.16 СП 1 и что б уйти от требований применяете (воплощаете) п. 8.3.8 СП 1


[25.06.2015 17:47:49]
 про 8.1.16 поспешил
yannay ®

[25.06.2015 21:33:49]
 Ув. _Атриум_ у меня магазин. Какое отношение глава 8 вообще ко мне относится? Давайте электрощитовую кще профильтруем через главу производственных помещений


[26.06.2015 9:32:11]
 В первом посте: "Административная часть расположена на первом и втором этажа."
Предложил Вам решение эвакуации административной части со второго этажа. Других решений пока не писали.
Тамбур будет проходной с выходом в него из помещения на первом этаже и из лестничной клетки. В свою очередь тамбур будет иметь выход наружу. По моему оптимальное решение.


[26.06.2015 11:05:48]
 -> Тамбур будет проходной с выходом в него из помещения на первом этаже и из лестничной клетки. В свою очередь тамбур будет иметь выход наружу. По моему оптимальное решение.

Я не вижу оснований делать там тамбур в соответствии с п.4.4.14 СП1
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Снова про Лестницу 2-го типа      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.