ЛК Н2 в административно-бытовой встройке здания Ф5.1

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.06.2015 14:09:47]
 СП1 4.4.7 Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:

классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;

класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания - типа Н3 с подпором воздуха при пожаре.

Есть ли шанс в административно-бытовой встройке здания Ф5.1 сделать ЛК Н2 или экспертиза зарубит? Т. е только один вариант ЛК Н3?


[22.06.2015 14:12:37]
 Ув. IPB08 ® .
АБК это не производство.
Не Ф5.

Шансов 100 процентов.


[22.06.2015 14:19:17]
 Вот мне всегда был интересен этот вопрос.
СП 4.13130.2013
п. 3.12. вставка, встройка: Часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами.

Т.е. получается, что встройка АБК - это часть здания. Само здание класса Ф5, а встройка - класса Ф4.3. Но из этого не следует, что АБК - это здание класса Ф4.3.


[22.06.2015 14:26:01]
 А вот аналогичного смысла вопрос, а мнения другие.
http://0-1.ru/discuss/?id=29283#end
Например у FIRE_MAN ® мнение, что нельзя, можно если выделить АБК в пожарный отсек.


[22.06.2015 14:37:57]
 ОК, выделяем АБК в самостоятельный пожарный отсек. И что дальше? Где в нормах сказано, что если выделяем часть здания в пожарный отсек - то можно от чего-то отступать? Или рассматриваем эти два отсека как два самостоятельных здания. Тогда встает вопрос о противопожарных расстояниях.


[22.06.2015 14:51:00]
 Делаем как пристройку, отделяем стеной 1 типа.


[22.06.2015 14:58:27]
 Т.е. если рассматриваем АБК как пристройку, то противопожарные расстояния в этом случае не нормируются? Верно?


[22.06.2015 15:04:02]
 Пристраивать можно, п. 6.1.41 СП4.


[22.06.2015 15:05:25]
 Но все же вопрос ветки открыт, какие еще будут мнения, помогите найти правду. Или правда только в экспертизе)


[22.06.2015 15:14:10]
 Тогда рассматриваем АБК как здание класса Ф4.3 со всеми вытекающими.
А в чем конкретно вопрос? Из первого поста не понятно.


[22.06.2015 15:38:20]
 Допускается ли в административно-бытовой встройке здания Ф5.1 сделать ЛК Н2 или экспертиза зарубит? Т. е только один вариант ЛК Н3?


[22.06.2015 15:44:15]
 Т.е. у Вас есть АБК. В ней одна ЛК? И эта ЛК без проемов в наружной стене? И Вы хотите сделать ее типа Н2?
Опишите поподробней.


[22.06.2015 15:50:05]
 В административно-бытовой встройке две ЛК: одна ЛК типа Л1, допускается вторую ЛК сделать типа Н2?


[22.06.2015 15:56:10]
 Я думаю, что можно. АБК у Вас явно не Ф5 категории В, Г, Д. Еще рекомендуют делать Н2 именно ту ЛК, которая без световых проемов.


[22.06.2015 17:02:05]
 Смущает то, что здание Ф5.1
А в п. 4.4.7 прямо сказано:
класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания - типа Н3 с подпором воздуха при пожаре.


[22.06.2015 17:05:13]
 У Вас здание (пожарный отсек) класса Ф4.3 (пристройка).


[22.06.2015 17:22:12]
 Нет административно-бытовая вcтройка, отделенная от производства перегородкой 1-го типа EI45.


[22.06.2015 17:26:27]
 Я считаю как и Andorra1 ®, что требования к административно-бытовой встройке применяем как к Ф4.3.
К примеру, как к административно-бытовой встройке применять требования п. 9.2.10 (табл 30) СП1 как для Ф5.1 если кабинеты не категорируем? Соответственно и требования интересующего меня п. 4.4.7 применяем как Ф4.3.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ЛК Н2 в административно-бытовой встройке здания Ф5.1      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.