Отделение противопожарными перегородками друг от друга складских помещений разных категорий в здании

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.06.2015 23:56:09]
 Доброго времени, кого с вечером кого с ночью!) Дальний восток с утром!
Нужно ли отделять противопожарными перегородками друг от друга складские помещения разных категорий в производственном здании Ф5.1?
Вот этот пункт применяется или нет в данном случае:
6.2.10 Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, B1, B2, В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов...

Вроде как только к производственным помещениям относится?

6.3.7 Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа.

"от других помещений", какие помещения здесь понимаются под этим нетехническим, ненормативным словом "других"?

6.3.20 При разделении по технологическим или санитарным условиям перегородками складских помещений с грузами, одинаковыми по пожарной опасности, требования к перегородкам определяются в технологической части проекта.

А здесь косвенный намек на то, что складские помещения разных категорий все же отделяются друг от друга?)))


[21.06.2015 0:36:14]
 складские помещения разных категорий все же отделяются друг от друга?=IPB08 ®=
Да, надо отделять, хотя, если читать дословно, то складские В1-В3 в п. 6.3.7 объединены. Объединяйте, придирок не будет


[21.06.2015 1:03:32]
 В общем все запутано.


[21.06.2015 9:33:34]
 Объединяйте, придирок не будет
Извините, я хотел сказать "отделяйте".


[21.06.2015 16:04:59]
 Т. е складские помещения разных категорий отделяем друг от друга противопожарными перегородками.


[21.06.2015 16:11:28]
 Т. е складские помещения разных категорий отделяем друг от друга противопожарными перегородками?=IPB08 ®
Да.


[21.06.2015 17:11:42]
 Спасибо ув. гешан ® за отзыв.
Но может у кого будут другие мнения?


[21.06.2015 21:53:10]
 Для складских помещений главную роль играет не величина МДж/м2, а высота складирования.


[21.06.2015 21:58:37]
 Для складских помещений главную роль играет не величина МДж/м2, а высота складирования.=Georg ®
Это вы кому и зачем? Соблюдайте, пожалуйста, принятые нормы форума:
цитата-автор цитаты- обращение- своё мнение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Отделение противопожарными перегородками друг от друга складских помещений разных категорий в здании      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.