Возможно ли размещения Почтовых ящиков в тамбуре лестничных клеток Н1?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.06.2015 15:32:06]
 Возможно ли размещения Почтовых ящиков в тамбуре лестничных клеток Н1?

Подскажите пункт СП, 123-ФЗ или ППР, если нельзя.


[18.06.2015 15:56:55]
 4.4.4. В лестничных клетках не допускается размещать .............встроенные шкафы.
Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.
(в редакции изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 09.12.2010. № 639)


[18.06.2015 17:42:33]
 Вот реальная ситуация целого микрорайона
https://yadi.sk/i/VVyAV6DDhKxFe

То есть по п.4.4.4 СП 1 - этого делать нельзя!
Гос. экспертиза промухало замечание. Ящики почтовые были нарисованы в разделе ТХ ))


[18.06.2015 22:36:54]
 Эвакуации такие ящики не помешают, но вот поджигают их периодически, что не есть гуд )))


[18.06.2015 23:09:03]
 ) Понимаю что не помешают, но по факту их там быть не должно...


[19.06.2015 5:49:45]
 Так тут речь идеть о встроеных шкафах. А навесные получается можно?


[19.06.2015 7:21:10]
 Эвакуации такие ящики не помешают, но вот поджигают их периодически, что не есть гуд )))

Ящики EI30 с нормально закрытыми дверцами нужны))


[19.06.2015 7:56:10]
 Red_line23®

Отопление на фотографии по факту тоже не во встроенных шкафах ...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Возможно ли размещения Почтовых ящиков в тамбуре лестничных клеток Н1?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.