Ищется макет расчета времени замены установленного извещателя

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.06.2015 15:11:14]
 Добрый день!
озадачили выполнением данного расчета; если располагаете макетом, прошу выслать на invar74@yandex.ru


[18.06.2015 13:53:08]
 В виду отсутствия поступлений на почту пришлось заняться самодеятельностью. Просьба просмотреть, разумная критика приветствуется.

Требования приложения "О" СП5.13130.2009*:
О.1 Установленное время обнаружения неисправности и ее устранения не должно превышать 70 % максимального разрешенного времени приостановления технологического процесса на регламентные работы.
О.2 Установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений не должно превышать 70 % времени вынужденного простоя, согласованного с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки производства.
О.3 Установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае, когда функции системы можно передать персоналу, не должно превышать 70 % времени, определяемого исходя из согласованных с заказчиком затрат на содержание выделенного персонала на время выполнения им функций контроля.
Расчет установленного времени обнаружения неисправности и его устранения.
В виду отсутствия у МОУ "....." действующей лицензии на виды работ, требующие обязательного наличия лицензии (согласно п.14 ч.1 ст. 12 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О лицензировании отдельных видов деятельности" (04 мая 2011 г.) для осуществления деятельности по:
- монтажу, техническое обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
персонал МОУ ".." не имеет права устранять неисправности (ремонтировать) установки АПС, СОУЭ; для выполнения ТО и ППР установок пожарной автоматики, в т.ч. устранения (ремонта) внезапных отказов оборудования, заключен договор на техническое обслуживание № .. от ... с ИП .... (лицензия МЧС № ... от ..).
Максимальное время приостановления учебного процесса согласно данных письма ... от : не более 2 (двух) рабочих дней (48ч), исключая праздничные и выходные дни.
Характер функционального назначения объекта(общеобразовательная школа) исключает возможность приостановления технологического процесса; образования материальных потерь из-за остановки производства.
Время устранения внезапных отказов установок пожарной автоматики определено п. ;;; договора № ... и составляет 24 (двадцать четыре) часа:
- Время обнаружения (Tобн) . : немедленно (0 ч), путем получения персоналом (персонал, осуществляющий круглосуточное дежурство на объекте (в дневное время - вахтер, в ночное - сторож) сообщения о неисправности от установки автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, работающей в автоматическом режиме;;
- Время сообщения в обслуживающую организацию (Тсообщ) : не более 5 (пяти) минут по каналам телефонной связи в офис обслуживающей организации либо дежурному электромонтеру охранно-пожарной сигнализации;
- Время следования персонала обслуживающей организации на объект (Тследов): 1,3 (одна целая три десятых) часа (78 минут) при приведенном расстоянии между объектами в 90 км при приведенной средней скорости движения легкового автомобиля 70 (семьдесят) километров в час;
- Время устранения неисправности (Тустран) : не более 3 (трех) часов (180 минут), включая программирование адреса извещателяадресного блока.
Общее время на обнаружение и устранение неисправности (Тобщ) составит:
Тобщ=Tобн+ Тсообщ+ Тследов+ Тустран=0 мин+5 мин+78 мин+180 мин=263 мин=4,4 часа, что не превышает 70% от максимально допустимого времени прекращения учебного процесса( 33,6 часа).
Вывод: на объекте обеспечивается соблюдение приложения "О" СП5.13130.2009*. Сокращение значения времени обнаружения неисправности и его устранения возможно только при получении МОУ """лицензии на ТО и ППР пожарной автоматики для возможности выполнения ремонта АПС и сОУЭ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Ищется макет расчета времени замены установленного извещателя      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.