ГОСТ Р 53321-2009 по печам

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.06.2015 10:53:18]
 Доброго времени суток всем! Вопрос по ПЕЧАМ с металлическим дымовым каналом. В ГОСТ Р 53321-2009 "Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний" есть пункт 5.2 в котором говорится, что техническая документация на дымовой канал в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:
л) размер отступок и разделок при установке канала в помещениях.
так вот нигде не могу найти конкретные показатели размера разделки для сэндвич-канала (дымовой трубы, дымохода). Может у кто сталкивался и у кого-то есть конкретные значения для одного из производителей или хотя бы порядок цифр интересует!

Сергей

[17.06.2015 12:33:32]
 СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"
5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали.


Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов

Б.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 5.21.

Б.2 Требования к отступкам приведены в таблице Б.1.



[17.06.2015 15:51:54]
 galant ®
Видел несколько описаний печек серийно, выпускаемых заводами по ТУ. Но размеры именно разделок и отступок в описании дают с отсылом на СНиП 2.04.05-91 или СП7.
В зависимости от типа и конструкции прописывают допустимые расстояния от дверки, стенок печки до вертикальных конструкций помещения, потолка и др. Рекомендуют чем защитить, если не вписываешься в габариты помещения.
Это всё дается в Руководстве по эксплуатации на конкретное изделие. Может полезно будет, посмотрите:
metakamin-pechi.ru›d/75574…varvara-rukovodstvo-po…
Сергей

[17.06.2015 16:20:57]
 еще возможно дымоход может быть сертифицирован как вентканал, соответсвенно и в руководстве будут указаны разделки и отступки для вентканалов. сколько бань и домов уже сгорело изза этих сендвич дымоходов(. И раз уж тему подняли: чем руководствоваться, если инструкция для дымохода противоречит требованиям СП7?


[17.06.2015 17:40:53]
 в том то и вопрос, что по моему мнению п.5.11 в СП 7.13130 к сэндвич дымовым каналам не применим (как выполнить эти 500 мм???), т.к.там же есть 5.27: «Размеры разделок и отступок дымовых каналов теплогенерирующих аппаратов (в том числе каминов) следует принимать в соответствии с технической документацией ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ».


[17.06.2015 17:45:21]
 ув. YDR ® не помогло(((
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ГОСТ Р 53321-2009 по печам      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.