Противопожарные расстояния между зданиями класса Ф1.3

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.06.2015 9:38:20]
 Уважаемые форумчане! Появился интересный вопрос - проектируются два жилых многоквартирных зданиями класса Ф1.3, II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. Обращены друг к другу торцевыми сторонами без оконных и дверных проемов, торцевые стороны можно рассматривать как противопожарные стены 1-го типа. Проезды для пожарных автомобилей к двум зданиям выполнены по нормам. Расстояние между зданиями менее 6 м. Могу ли я применить в данном случае п. 4.11 СП 4.13130.2013? Смущает то, что в нем сказано о противопожарных расстояниях между жилыми и общественными зданиями, а не между жилыми и жилыми зданиями.

4.11. Противопожарные расстояния между ЖИЛЫМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа.


[14.06.2015 13:05:43]
 Думается что можно, нарушения нет; если стены без проемов, распространения пламени на соседнее здание не получится.


[14.06.2015 13:10:00]
 Это все понятно, что распространения пламени не будет. Меня интересует вопрос о дословном прочтении п. 4.11 СП 4.13130.2013. Сформулирован он неоднозначно. Можно прочитать и так, и эдак.


[14.06.2015 16:52:12]
 ЖИЛЫМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ. В данном случае не делается различия между зданиями различных наименований:жилые-жилые, общественные- общественные, жилые- общественные. Всё можно.


[15.06.2015 11:39:24]
 Считаю уместнее конечно было бы написать: ЖИЛЫМИ или ОБЩЕСТВЕННЫМИ зданиями. А так конечно думаю могут возникнуть вопросы если читать буквально, что написано, можно понять не однозначно.


[16.06.2015 17:02:39]
 в чем проблема не понятно. под жилыми и общественными понимаются все случаи кроме производства. Это же общие положения для жилья и общественных зданий
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарные расстояния между зданиями класса Ф1.3      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.