Диаметр тубопроводов ВПВ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.06.2015 15:07:18]
 Может ли диаметр трубопроводов ВПВ быть более 65 мм или диаметр более 65 допускается только для ВПВ с составе АУПТ:
4.1.17 В помещениях, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения, внутренние ПК допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления на трубопроводах диаметром DN-65 и более.


[13.06.2015 21:09:50]
 Странный вопрос... Как связаны между собой трубопроводы ПК и АУПТ, при условии их разделения? Диаметр труб должен быть НЕ МЕНЕЕ 50 мм при струе 2,5 л/с и 65 мм при 5 л/с. А вот максимальный, тут хоть 300 ставьте, только экономическую целесообразность посчитать надо будет. Ну и при расчёте гидравлики, при большом количестве струй, может стояк и магистраль вылететь за 50 и 65 соответственно.
Ну и как минимум, в процитированном Вами пункте написано "на трубопроводах диаметром DN-65 и БОЛЕЕ".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Диаметр тубопроводов ВПВ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.