Про лестничную клетку в Ф.1.4 с мансардным этажом (3-й этаж))

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.06.2015 12:49:18]
 Жилой дом. класс 1.4 с торца ЛК. вся кирпичная и марши бетонные. степень огнестойкости II - дом. Так вот как только доходиж жо 2го этажа и смотришь верх видишь как мансардный этаж над ЛК отделен от ЛК деревянным перекрытие в одну доску. Это как такое?

мое мне что по таблице 21 ФЗ123 перекрытие нужно - 45мин. между ЛК и верхним этажом (мансардой)?

дополню что ЛК не продолжается вверх с 2го этажа в мансарду. Лестницы вообще нет. Как у всех домов заканчивается этаж последний и всё перекрытие. тут оно тоже есть но из дерева)

что скажите?


[13.06.2015 17:16:44]
 А что тут сказать? По действующим сейчас требованиям нарушения разделов 5.4, 6.5 СП 2.13130.2012, а также (возможно) и других требований. Но по каким нормам дом проектировался и строился? Нужно смотреть что было тогда.


[13.06.2015 17:36:38]
 Почему принимаете 2 степень огнестойкости, если перекрытие между мансардой и 2 этажом деревянное? Не выше 4 степени, и ту еще с оговорками большими можно пристроить.


[13.06.2015 20:41:34]
 Timbu$ ® да я с вами согласен. я не собственник. проверяющий. вот и говорю о проблемах при строительстве
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Про лестничную клетку в Ф.1.4 с мансардным этажом (3-й этаж))      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.