Расчет категории цеха по переработке льна

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.06.2015 22:32:46]
 Подскажите к какой категории относиться производственные помещения по переработке льна?


[07.06.2015 6:24:19]
 Все в ваших руках. СП12.13130


[07.06.2015 7:48:49]
 Как считать по пожарной нагрузке или по пыли, т.к. при первичной обработке выделяется очень большое количество пыли.


[07.06.2015 8:41:16]
 От "А" к "Д". Пыли много - скорей всего "Б". Ув. Гешан поправит (есличо)


[07.06.2015 10:01:20]
 Я этим никогда не занимался, пришёл инспектор нд и выписал предписание п.20 ппр. С чего начать расчёт? Есть ли примеры подобного. Аварийная ситуация возможна только при внесении постороннего источника зажигания. Пыль в процессе производства оседает на стенах и оборудовании. Есть вентиляция и приказ об послесменной уборке помещений от пыли.


[07.06.2015 22:03:33]
 С чего начать расчёт? Есть ли примеры подобного.=Андрей 22=
Возьмите Пособие по применению СП 12.13130.2009. Там имеются примеры.


[07.06.2015 23:05:24]
 Надо почитать книгу А.Я. Корольченко "Пожаровзрывоопасность промышленной пыли". Есть там раздел и про текстильные изделия. Мне кажется вопрос не так прост. Кроме того, Вы пишите про помещения.
Значит у Вас не одно помещение. Нужно описание технологического цикла.
Что за станки?


[08.06.2015 20:01:01]
 Полистал сегодня Корольченко. Пыль льняных тканей у него практически не рассматривается. Видимо данная пыль не настолько опасна. Опасность частиц пыли привязана согласно данной книги к размерам и влажности частиц.


[09.06.2015 15:34:13]
 Значит расчёт нужно делать по пожарной нагрузке?


[09.06.2015 17:10:04]
 Опасность частиц пыли привязана согласно данной книги к размерам и влажности частиц.=dizel2012=
Обработка натуральных волокон хлопка, льна, шерсти связана с образованием пыли. Пыль является основной производственной вредностью в приготовительных и прядильных цехах, особенно при переработке низких сортов сырья, при пониженной влажности сырья и воздуха помещений, при повышении температуры и усилении скорости движения воздуха в помещении цеха. Переработка льна, особенно очесов и короткого волокна сопровождаются более интенсивным выделением пыли, чем переработка хлопка и шерсти. Значительное количество пыли может образоваться при загрузке сырья в машины, при чистке оборудования и выгребании угаров.
Пыль на текстильных предприятиях в основном легкая, волокнистая, высоко и среднедисперсная (до 50%). В составе пыли преобладают частицы до 10 нм, хотя есть частицы размерами до 140 нм. Из-за низкого удельного веса, пластинчатой формы и электризованности пылинок, а также в результате механического трения и нагревания, пыль почти не оседает («витающая» пыль).
Значит расчёт нужно делать по пожарной нагрузке?=Андрей 22 =
Надо проверить на категорию Б.


[09.06.2015 20:38:21]
 10-140 нм это критический размер взрывоопасной взвеси пыли, если да то как перевести в мкм? Как определить массу пыли находящейся в цехе. Где взять низшую теплоту сгорания пыли льна?


[09.06.2015 22:30:13]
 Лен разрыхленный - 15,7 МДж/кг
http://www.proektant.org/index.php?t...
По массе пыли обычно брали исходя из емкости бункера для сбора пыли или стружки. У Вас видимо такого нет. Еще раз скажу, что Вы не даете информацию о вашем производстве.


[09.06.2015 22:58:23]
 Думаю, что для определения массы пыли в помещении нужно руководствоваться требованиями СанПин. Довольно быстро нашел ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-технические требования к воздуху рабочей зоны" (не знаю действует, не действует)
Позиция 892 приложения 2 пыль лубяная, хлопчатобумажная, хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и др. (с примесью диоксида кремния более 10 %). Величина ПДК рабочей зоны - 2 мг/м3.
Т.е. за счет вентиляции и уборки помещения Вы должны достичь именно такой величины пыли в помещении. В ГОСТЕ есть пункт и про измерения данного ПДК. Соответственно, при недействующей вентиляции цех не работает, величина ПДК не меняется.





[09.06.2015 23:11:49]
 100 нм = 0,1 мкм


[10.06.2015 20:44:01]
 В моём случае размеры(м): высота-8 длина-54 ширина-30. Свободный объём помещения 10368 м3. Если в одном кубе 0,2 г пыли то получаем грубо массу пыли в цехе 2,1 кг. А дальше по формуле 43 СП 12 расчитываем Pвзр. Правильно ли я думаю?


[10.06.2015 20:47:00]
 Поправка масса пыли 0.02 кг


[10.06.2015 20:47:59]
 Или я что то напутал с массой пыли в цехе?


[10.06.2015 21:53:47]
 Или я что то напутал с массой пыли в цехе?=Андрей 22=
Эта масса пыли постоянно висит в воздухе, а для категорирования помещения к ней надо прибавить массу пыли, выделившейся из аварийного аппарата, и массу пыли, осевшей на горизонтальных поверхностях аппаратов и строительных конструкциях.Эти массы точно можно определить лишь экспериментально. Экспертно можно только прикинуть.Например, в цехе работает вентиляция (аспирационная система), удаляющая запылённый воздух с известной производительностью. Сколько пыли осаждается на фильтре в единицу времени? А если вентиляция отключится, эта пыль останется в воздухе цеха.Если имеется циклон с бункером, из него может поступить пыль в цех.И т.д.


[11.06.2015 5:28:06]
 Бункера нет, вентилятор тянет на улицу. Как расчитать отложения пыли на стенах и оборудовании. Может есть какая нибудь постоянная величина оседания пыли, масса в единицу времени или объёма, площади конструкций?


[11.06.2015 10:42:39]
 Как расчитать отложения пыли на стенах и оборудовании? =Андрей 22=
Из практики. Бывают ганеральные уборки помещения, периодичность которых определена приказом директора. Количество собранной пыли должно быть известно, вот её и надо учесть.
Андрей 22 ®

[11.06.2015 11:30:50]
 При уборке массой пыли никто никогда не заморачивался. Есть усредненные значения? И как и при каких условия аварии она может перейти во взвешенное состояние?


[11.06.2015 12:20:56]
 При уборке массой пыли никто никогда не заморачивался. Есть усредненные значения? И как и при каких условия аварии она может перейти во взвешенное состояние?=Андрей 22=
Плохо, что не заморачивались, на кого надеялись?Теперь придумывайте цифру и утверждайте её у руководства как усреднённую за много лет.
Во взвешенное состояние отложившаяся пыль может перейти при локальном взрыве небольшого облака , образовавшегося при аварийной остановке вентиляции.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчет категории цеха по переработке льна      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.