О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Акустический расчет по методике Тромбона

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.06.2015 16:21:38]
 Делаем расчет допустим в зале до 900кв.м,согласно методике предлагается установить не менее 12 оповещателей по стeнам, центральной точкой для расчета будет являться центр помещения.
Считаем сколько метров от оповещателя до точки и выбираем оповещатель по таблице.
А теперь вопрос!

Не оглохнет ли человек в этой точке?Ведь звуковое давление нормируется не БОЛЕЕ 120 дБ в любой точке помещения! А от каждого из 12 оповещателей в этой точке он получит не менее 75 ДБ!!!
т.е. не менее 900!!!!


[06.06.2015 16:49:46]
 http://www.security-bridge.com/bibli...
При использовании нескольких оповещателей в одном помещении необходимо учитывать, что синфазное сложение двух равных сигналов увеличивает их величину в два раза, т.е. всего лишь на 3 дБ.

Таким образом, применяя оповещатели, сертифицированные по НПБ 77-98, с сигналом до 110 дБ получить превышение уровня 120 дБ практически невозможно.

Даже установив в помещении шириной 2 метра, напротив друг друга, два оповещателя с уровнем сигнала по 110 дБ, получим уровень сигнала не превышающий 113 дБ.


[06.06.2015 17:13:09]
 Нина ®, по этой метолике получается, что не нужно ставить оповещатели в каждом помещении, а достаточно в коридоре, с учетом затухания через двери 20 Дб.
а по факту это проходит?


[06.06.2015 17:23:00]
 это как так получается?


[06.06.2015 17:29:35]
 всем советую:
http://www.arstel.com/po/spl#first
запросить код, получить и попробовать посчитать.
просто завораживающее занятие :)
считает только на Интер-Мовских оповещателях, но при примерно одинаковых SPL колонок можно оценить расстановку и других.


[06.06.2015 17:37:45]
 Нина ®
При использовании одного оповещателя на несколько помещений необходимо учитывать ослабление сигнала при прохождении через двери. По европейской методике расчета системы оповещения, в общем случае принимается для противопожарных дверей ослабление сигнала -30 дБ(А), для стандартных дверей -20 дБ(А), (рис. 2).

http://www.security-bridge.com/bibli...


[06.06.2015 17:43:12]
 
Цитата Молот 06.06.2015 16:21:38
Не оглохнет ли человек в этой точке?Ведь звуковое давление нормируется не БОЛЕЕ 120 дБ в любой точке помещения! А от каждого из 12 оповещателей в этой точке он получит не менее 75 ДБ!!!
т.е. не менее 900!!!!
--Конец цитаты------
Не оглохнет, в наилучшем случае при синфазном сложении при сложении сигналов от пары динамиков имеем +6 дБ.
От 12 шт. попарно складывая +20 дБ навряд ли наберется.
Т.е. получит не более 95 дБ!!!
Так бы он и от 2-х оповещателей оглох 75 + 75 = 150 дБ - превышает уровень грома от молнии вблизи.

Никто еще не оглох в домашнем кинотеатре от 5 каналов.
Да и у стерео системы оторвать или подключить одну колонку - разница 3 - 6 дБ. Разницу в уровне еле слышно если колонки рядом и сигнал моно.


[06.06.2015 17:49:12]
 puzzle ®. ок, а что насчет нескольких оповещателей в коридоре, вместо в каждой комнате по 1?


[06.06.2015 17:51:10]
 
Цитата Молот 06.06.2015 17:37:45
При использовании одного оповещателя на несколько помещений необходимо учитывать ослабление сигнала при прохождении через двери.
--Конец цитаты------
это всем известно.
сколько вы уже теряете от динамика до дальней точки помещения за дверью? может если рупора в коридоре поставить, или комнатка маленькая - и получится, а так вряд ли.


[06.06.2015 17:53:02]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=29112
аналогичный случай


[06.06.2015 17:56:22]
 
Цитата Молот 06.06.2015 17:37:45
При использовании одного оповещателя на несколько помещений необходимо учитывать ослабление сигнала при прохождении через двери.
--Конец цитаты------
Дверь не отменяет потери сигнала от расстояния.
См. Таблица 2. Величина снижения уровня сигнала от расстояния до оповещателя

15 м до двери + дверь + 5 м в помещении:
23,5 + 20 + 14 = 58 дБ потеряли.
Значит оповещатель должен выдавать на 1 м 75 + 60 = 135 дБ - многова-то получается.

http://www.security-bridge.com/bibli...


[06.06.2015 17:58:51]
 Нина ®
Если берем Тромбоновские
Н2-10 на 105 Дб, они через 30 метро выдают 75,5 Дб, судя по документации
У нас 200 служебных помещений, не считая туалетов! с коридорами


[06.06.2015 18:12:08]
 75,5 дБ - 20 дБ на дверь - 15 дБ превышение = 44,5 уровень звука постоянного шума.


[06.06.2015 18:14:43]
 
Цитата Молот 06.06.2015 17:58:51
У нас 200 служебных помещений, не считая туалетов! с коридорами
--Конец цитаты------
и что? что смущает?
стоимость?


[06.06.2015 18:22:06]
 Нина ®, конечно и скорость монтажа


[06.06.2015 18:23:34]
 Для меня это не аргументы.


[06.06.2015 18:23:40]
 
Цитата Молот 06.06.2015 18:22:06
конечно и скорость монтажа
--Конец цитаты------
А зачем столько понастроили? На цементе не экономили ?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Акустический расчет по методике Тромбона      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.