определение требуемого предела огнестойкости если объем помещения превышает 6 тыс м куб

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Федор01 ®

[03.06.2015 13:46:48]
 Доброго времени суток, уважаемые специалисты расчетных методик подскажите пожалуйста, кто считал требуемый предел огнестойкости по ГОСТ 12.3.047-2012 приложение Р. Один из показателей - "Зависимость минимальной продолжительности начальной стадии пожара (t(НСП)) от объема V и высоты H помещения", данный показатель есть во многих стандартах, но вот график по его определению один и тот же. Вопрос в следующем: как быть с данным показателем если объем помещения значительно превышает 6 тыс м куб (данный график есть в ГОСТ 12.1.004-91)


[03.06.2015 16:59:03]
 наверное в этом случае нужно пользоваться рисунком1 (нужно учитывать и тип пожарной нагрузки)


[04.06.2015 13:42:29]
 Дело в том, что графики данных рисунков составлялись по результатам натурных испытаний, при которых жгли нагрузку в зданиях кубической формы размерами не более 6000м.куб.
Если здание объемом более 6000куб.м. необходимо рассматривать большое помещение, как несколько помещений объемом не более 6000м.куб., соединенных проемом с площадью вертикального сечения помещения.


[04.06.2015 21:48:57]
 С таким способом моделирования мы знакомы из современных программ по прогнозированию ОФП а на сколько он применим по данной методике?


[05.06.2015 13:49:45]
 Это единственный выход.
В ином случае, необходимо проводить дополнительные натурные испытания или экстраполировать кривые на графике, что тоже неоднозначно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: определение требуемого предела огнестойкости если объем помещения превышает 6 тыс м куб      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.