АУПС с 2-мя извещателями

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.05.2015 10:42:45]
 Здравствуйте Уважаемые, нужен ваш грамотный совет:
на одном небольшом объекте в 2012 г. была смонтирована АУПС с применением неадресных дымовых и тепловых точечных извещателей. Все работает отлично и по сей день, монтаж делали по исполнительной документации и при этом поставили по два извещателя в помещениях. Теперь пришел инспектор, говорит, что 2 извещателя неправильно, должно быть по 3. Объект был построен до 2009 г.
ВОПРОС не в том, что тут нарушили, а как тут можно отвертеться от штрафов и не переделывать АУПС? Помогите, кто знает, пожалуйста.


[30.05.2015 12:33:39]
 А чем управляет данная система?
До 2009 действовал СНиП 2.04.09-84 там нет требования о трех извещателях, оно полявилось в 88-2001


[30.05.2015 12:36:45]
 А у Вас что - реконструкция?


[30.05.2015 14:54:50]
 До 2009 года действовал НПБ 88-2001
Система формирует сигнал на запуск СОУЭ 2-го типа
Нет, это не реконструкция.
ФЗ № 123:
ст. 1. ч. 2 п. 1- .... при эксплуатации ....

договор был на монтаж, не на ремонт ....
я так думаю ситуация патовая ....




[30.05.2015 22:34:46]
 
Цитата один из немногих 30.05.2015 10:42:45
АУПС с применением неадресных дымовых и тепловых точечных извещателей
--Конец цитаты------
один из немногих
Можно поподробнее, какой прибор и какие извещатели? Есть ли перезапрос или еще что? При отсутствии информации придумать ничего невозможно.


[31.05.2015 0:49:10]
 НПБ 88 - 2001*

72. Пункт 13.2 изложить в следующей редакции:

"13.2. Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3-го типа по НПБ 104, а также технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой пожарной сигнализации, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом рекомендуется применять оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей)".


[31.05.2015 0:55:33]
 http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp...


[02.06.2015 0:15:29]
 абырвалГ это все понятно, это спасибо, НО вопрос в другом, объект старой постройки, а монтаж был в 2012 г., на что и упирает инспектор, т.е. следует выполнять требования СП 5.13130.2009, а не требования НПБ 88-2001*, вот в чем вопрос...
про перезапрос и извещатели, все самое обычное - ВЭРС, Сигналы, ИП 212-41М, т.е. через параметры оборудования тут не отвертишься...


[03.06.2015 12:04:08]
 я думаю инспектор прав, и ничего тут не сделать. Так что вот Вам еще пример, что не стоит надеяться, что 2 датчика не АА "прокатят"


[03.06.2015 12:33:34]
 А вот когда инспектора начнут штрафовать за АА-извещатели стоящие по одному, а не по два в каждом закоулке, будет уже совсем круто.


[08.06.2015 21:35:12]
 В Самаре давно по 2 АА ставим. Сейчас объект за Уралом заканчиваем. Инспектор зашел на "посмотреть" (перед оф.сдачей заказчику) и первый вопрос - извещатели адресные? Тогда правильно - по ДВА в помещении. Вот так.


[09.06.2015 6:26:09]
 Ну обсуждали миллион раз:
https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...

4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона... устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Обзывайте свои действия ремонтно-восстановительными работами ПС, указывайте что СП5 это более высокие требования поэтому у Вас монтаж по НПБ.


[09.06.2015 7:57:32]
 Maks_S®

А в Евросоюзе и Штатах до сих пор по одному неадресному ставят. Дикари-с.


[09.06.2015 8:34:23]
 
Цитата Рустам74 09.06.2015 7:57:32
А в Евросоюзе и Штатах до сих пор по одному неадресному ставят
--Конец цитаты------
Все всегда везде во всех странах и на всех континентах ставили ставят и будут ставить по одному детектору любому.
А нам лишь бы деньги истратить.
статист ®

[09.06.2015 8:37:26]
 Всегда по два неадресных в подобных случаях ставим. Логика "ИЛИ" - сработка по первому датчкику. В чём проблема-то?
13.3.2. В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АУПС с 2-мя извещателями      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.