Сертификат EI15 или E15 на фасадную светопрозрачную систему. Помогите найти.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.05.2015 12:11:53]
 Сертификат EI15 или E15 на фасадную светопрозрачную систему. Помогите найти.


[29.05.2015 14:04:19]
 Ищи у производителей - Екатеринбург Inicial http://inicial.ru/files/certificates - там пункт 3 Твой.
, или Красноярск Сиал
http://www.sial-group.ru/product/aly...

Удачи.


[29.05.2015 18:05:16]
 Не могу пройти мимо, но - EIW
аааааа

[29.05.2015 18:07:00]
 Есть на 30 минут. Куда выслать?


[29.05.2015 19:31:06]
 Действительно - EIW. Почему EIW каждый раз вспоминаю (в Таблице 21 Е15), ну да ладно...

Ранее был всем известный Сертификат СИАЛ, но срок его действия закончился 08.07 2014


[29.05.2015 19:54:33]
 Нашел в свободном доступе, но качество "Г".

http://al-b.ru/sertifikaty/ags500/Се...

Но указано не EIW 15, а просто E 15, почему?


[01.06.2015 11:18:13]
 Red_line23 ® "Но указано не EIW 15, а просто E 15, почему?" - значит это не то, что нужно и на W не испытывалось.


[01.06.2015 15:00:39]
 По-моему, EIW только для перегородок.
Для наружных ненесущих светопрозрачных стен только E.


[01.06.2015 18:44:13]
 Ibn ®, ну при условии, что стеклянных несущих не бывает и к ним никогда не применяется R... Если площадь остекления менее 25% тогда только Е.


[02.06.2015 12:57:56]
 Gidrant,
из СП2: "Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам"
Наружные ненесущие стены нормируются только по "Е".


[03.06.2015 11:24:19]
 Ibn ®, речь зашла о сертификатах, но я ни когда не слышал о сертификатах на наружные стены, просто если уж их искать, то, наверно, нужны с W (для стекол).
Вообще вопрос довольно сложный стал после введения СП2. Есть у меня здание со стенами Е15, простенки между перекрытиями и от лестниц 1,2, заполнение проемов в наружных стенах нормировать нет необходимости, требования к фасадам выполняются. И тут вдруг появляется п.5.4.18 где мои простенки в наружных стенах должны быть с пределом огнестойкости перекрытий и как я это сделаю?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Сертификат EI15 или E15 на фасадную светопрозрачную систему. Помогите найти.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.