СП 5.13130.2009 (изм.1) разночтения в разъяснениях МЧС

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.05.2015 0:45:00]
 Всем доброго времени суток!
Имею на руках два официальных ответа от некоего господина Хасанова из ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Оба разъясняют позицию п.8, таблицы А.4, приложения А СП 5.13130.2009.
https://yadi.sk/i/ksTNccUqgvzL7
https://yadi.sk/i/eZFwkPv5gvzLP

Смысл - диаметрально противоположный.

А теперь вопрос: что делать?


[29.05.2015 1:55:07]
 Мда. ИМХО:
Первое письмо говорит об опечатке (в приложении к 274 приказу). Изначальный текст тут: http://docs.cntd.ru/document/1200085...

Второе видимо говорит о том, что все щиты должны быть оборудоваными автономниками помимо сигнализации а более 0.1 куба - полноценной АУПТ.
ИМХО так. Только оно противоречит таблице А4 в части АУПС.


[29.05.2015 7:47:31]
 Ну в общем да-смысл со слов эксперта вроде такой:
в мелкие клеим пиростикеры (да прости аллах душие тех кто это придумал).
в те что больше 0.1 м.куб-автоматические огнетушители и апс....
я уже иронизировал вчера в экспертизе-мол все электрику проще: можно на пуэ забить-все равно не сгорит.


[29.05.2015 8:12:34]
 До 0.1 - пиростикеры. Свыше 0.1 пиростикеры как бы бесполезны. Поэтому и написано так.


[29.05.2015 8:56:47]
 А что в А4 опять опечатка? У меня в Гаранте до 0.1 - аупс. А в письме написано что не надо.
Про пиростикеры в принципе понятно. Хотя если следовать тексту их ставить надо в любые шкафы.


[29.05.2015 10:26:33]
 По чему тогда в других таблицах приложения А расписано до какого значения ставится АПС и после какого АПТ (если есть какие то конкретные значения площади и объема)(пример табл.А1, п.1)? И этого следует что в электрощиты до 0,1 м.куб ставим пиростикеры, а в щиты большие ничего. ЯТД.


[29.05.2015 10:27:41]
 Конечно же для примера Табл.А3, п.1


[29.05.2015 10:29:50]
 1. Шкаф 99 литров - ставим автономную ПТ на основании п.8, таблицы А.4, приложения А СП 5.13130.2009
2. Шкаф 101 литр - ставим ??? на основании ???, или ничего не ставим?


[29.05.2015 11:58:13]
 не. все интереснее..... Внимание - фокус

https://yadi.sk/i/vRYX_hkOgwKPN - это скрин приложения базы Гаранта.

Итак - по пунктам:
- шкафы до 0,1 м.куб. - оборудуем АУПС, и с учетом "*(1)" - Перечисленное оборудование подлежит защите автономными установками пожаротушения: Помещения книгохранилищ, библиотек, цирков, хранения сгораемых музейных ценностей, фондохранилищ, музеев и выставок, картинных галерей, концертных и киноконцертных залов, ЭВМ, магазинов, зданий управлений, гостиниц, больниц.

Детских дошкольных здесь нет - уже хорошо.
Ну и все что больше 0,1 м.куб. - оборудуем АУПТ.

Все!


[29.05.2015 11:58:58]
 Хм. В Гаранте ошибка что ли? Там указано до 0.1 АУПС. Что соответствует письму №1.

На сайте МЧС указано выше 0.1 АУПТ. Что соответствует письму 2.
На разных других источниках попадались оба варианта.

Так как правильно? Использовать второе письмо как более новое и руководствоваться текстом на сайте мчс, логичнее так.


[29.05.2015 14:48:20]
 ALEX_SE, в Гаранте лажа однозначно.
На сайте МЧС, в базе Консультант+, в других источниках АУПТ защищаются только шкафы ДО 0,1 куб.м.
Как защищаются шкафы более 0,1 куб.м не сказано


[29.05.2015 15:48:19]
 Так точно.


[29.05.2015 16:34:04]
 Тоже сгонял - проверил. в моем скрине с Гаранта - Лажа.
2Под именем - Так точно!
Осталось решить что можно ставить вместо АСТов - и все вообще в ажуре будет :)


[02.06.2015 20:54:27]
 Там сейчас и кроме Пиростикера деятелей полным-полно...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СП 5.13130.2009 (изм.1) разночтения в разъяснениях МЧС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.