Совместная прокладка кабелей ПС с кабелями 110в и выше.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Эльгранд ®

[27.05.2015 9:49:32]
 Доброго дня всем! Вопрос такой. Согласно СП 5.13130.2009 13.15.14 Речь идет о прокладке лини ПС, СОУЭ, ПТ "... Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25ч из негорючего материала." Но, в п. 13.15.15 Читаем. "...Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м. от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей."
И так. Если можно прокладывать кабель, в одном кабельном канале с перегородкой НГ линии ПС, СОУЭ, ПТ с кабелями более 110в. Почему нельзя прокладывать допустим за потолком, ближе 0,25м? Пусть даже в гофре НГ. Может кто-то подскажет?
Послесловие: Инспектор ГПН так и сказал, мол он не видит в нормах ни чего о гофре ПВХ-нг. Пришлось в некоторых местах развернуть ШС под углом к силовым кабелям. И сказали инспектору, что в нормах речь идет только о параллельной прокладке.


[27.05.2015 10:52:54]
 Я так понимаю что ключевое слово "одиночных".

И еще ИМХО при сноске в 13.15.14 надо учитывать абзац второй 13.15.15 - то есть защиту от ЭМ помех.


[27.05.2015 10:55:20]
 Кстати еще момент что в этом допущении отсутствует слово "силовых". Которые собственно и дают наводку. в контрольных и осветительных ток небольшой соответственно сильных наводок он и не даст.


[27.05.2015 11:09:44]
 В этих пунктах речь идет о абсолютно разных вещах: 13.15.14 безопасность обслуживающего персонала (система безопасного сверхнизкого напряжения), 13.15.15 - защита от помех


[27.05.2015 14:44:02]
 13.15.14 + работоспособность линии при КЗ соседнего кабеля.


[27.05.2015 14:56:03]
 "Какие ваши доказательства?" Всё, что мне известно про огнестойкую перегородку - то, что в ПУЭ 6 она уже есть, а в ПУЭ 4 ещё нет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Совместная прокладка кабелей ПС с кабелями 110в и выше.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.