Класс конструктивной пожарной опасности зданий Ф5

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.05.2015 14:26:30]
 Уважаемые форумчане!
Подскажите, что делать если необходимо запроектировать производственное здание II или III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С1. Неужели писать СТУ? В таблицах СП 2 такое сочетание не предусматривается.


[24.05.2015 17:35:37]
 "СП 2 такое сочетание не предусматривается" - ваще ключники писали.
6....При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим разделом, площадь этажа и высота здания принимаются по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности.
- в этом предложении несколько объединенных смыслов (ув.dorisiboris ®, Вы не указали категорию, это важно, но, предположим "В" и этажность, предположим -2), в т.ч.: принимай по IV/С1 - площадь отсека <10400кв.м.


[26.05.2015 18:41:19]
 Ув. трое пожарников ®, спасибо. Я, честно говоря, никогда не понимал смысл этого предложения, всегда относя его к дефисам написанным выше. Мне и в голову не приходило соотнести это с таблицами.
Но в таком случае получается, что если проектируется здание производственное или складское категории С!, то не зависимо от степени огнестойкости, площади их не могут превышать норм предусмотренных для IV степени соответствующей этажности и категории? Вроде так получается.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Класс конструктивной пожарной опасности зданий Ф5      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.