Потолок грильято и спринкерное пожаротушение

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.05.2015 12:51:46]
 Ветка от 2013 года с таким названием закрыта, а что нового появилось по этой теме? Поделитесь опытом пожалуйста!


[22.05.2015 13:20:11]
 Если из нового,возможно, что-то есть в переведённом на русский
 EN12845(беларусский TKP EN12845)


[22.05.2015 13:23:40]
 Нашел Рекомендации по применению оросителей с потолком "грильято" по Бийским оросителям http://www.sauto.biysk.ru/products.p... . А в нормативном плане российское есть?


[22.05.2015 13:26:29]
 Дождитесь нового СП5


[26.05.2015 8:44:15]
 Ув. BTS! Подождать можно, но решение принимать нужно сегодня. :(


[26.05.2015 16:36:27]
 Была проверка организации, в одном помещении весят потолки грильято, инспектор спросил, почему не вывели оросители перед потолком, говорю п. 5.2.12 СП-5 расстояние от теплового замка оросителя до плоскости перекрытия должно быть в пределах 0,08 до 0,30 м, в исключительных случаях допускается увеличивать до 0,40 м в зависимости от конструкции перекрытия. Инспектор говорит, нужно было сделать расчет эпюры орошения с учетом ячеек потолка грильято, потому как высота ребер потолка и расположение ячеек может препятствовать равномерному орошению зоны загорания.


[26.05.2015 16:40:55]
 "Была проверка организации, в одном помещении весят потолки грильято, инспектор спросил, почему не вывели оросители перед потолком, говорю п. 5.2.12 СП-5 расстояние от теплового замка оросителя до плоскости перекрытия должно быть в пределах 0,08 до 0,30 м, в исключительных случаях допускается увеличивать до 0,40 м в зависимости от конструкции перекрытия. Инспектор говорит, нужно было сделать расчет эпюры орошения с учетом ячеек потолка грильято, потому как высота ребер потолка и расположение ячеек может препятствовать равномерному орошению зоны загорания." (с)

Правильно инспектор сказал. Посмотрите на профили элементов этого потолка.
Мы для таких случаев предусматривали пластины размерами не менее 300х300 из металла. Данное решение проходило.


[26.05.2015 20:11:43]
 СухиеТрубы ® [26.05.2015 8:44:15]
Если их хорошо попросить,возможно ВНИИПО мог бы согласовать бийский документ по применению спринклеров над потолками грильято для отдельно взятого объекта.А там, глядишь, и что-то нормативное появится.Пока бийский документ подписан только руководством завода,он может рассматриваться просто как отчёт по проведённым испытаниям.


[27.05.2015 10:11:56]
 ув. СергейКо, я вот тоже решил посмотреть "на профили элементов этого потолка"...и что-то ничего не увидел такого, чтобы лепить на него какие-то "пластины", подскажите это что за чудо такое и у кого оно проходило?
по вопросу применения бийских технических решений не вижу никаких проблем - на все воля проектной организации, тем более, что хоть кто-то задался этим проблемным вопросом
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Потолок грильято и спринкерное пожаротушение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.