Категорирование склада для хранения лака для волос

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.05.2015 12:24:31]
 Считаю категории на складской комплекс.
На одном складе хранятся баллончики жестяные с лаком для волос по 0,25 мл каждый, уложены в картонные коробки по 12 штук, коробки в свою очередь сложены в полеты, по 100 коробок в полете, полет на стеллаже, стеллажи высотой более 5,5 метров, на стеллаже в ряд примерно полетов 50, стеллаж 3 уровня в высоту.
В общем вопрос: какой сценарий аварии принять?
Интересно ваше мнение.

P.S. Для себя принял, что падает один полет, с процентом боя 70%, на мой взгляд с огромным запасом.


[22.05.2015 15:53:47]
 по 0,25 мл каждый????Может по 250мл=0,25л?
Достаточно вскрыть 1 баллончик.


[22.05.2015 15:57:42]
 Pallet - поддон.

P.S. Привет авиаторам ))


[24.05.2015 12:35:26]
 А почему достаточно вскрыть одного балончика?
Да, по 0,25 л, опечаточка вышла.
В СП пояснений нет. При таком хранении не могу представить, чтоб екнул 1 баллон. И давление взрыва будет совсем мизерное, что даже смысла считать нет.

Ок, поддон, не суть важно, главное понятно о чем речь. Лучше бы сказали какой вариант аварии принять.


[24.05.2015 13:59:11]
 В СП пояснений нет.=НЦУКС ®=
Есть, однако: " происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно А.1.1";
Всегда берут одну единичную ёмкость: одну бутылку, одну канистру, одну бочку, один баллончик и т.д.


[24.05.2015 17:21:09]
 баллончики жестяные с лаком для волос - аэрозоль, однако


[24.05.2015 17:25:50]
 баллончики жестяные с лаком для волос - аэрозоль, однако=трое пожарников=
И что из этого следует? Договаривайте.


[24.05.2015 17:44:52]
 гешан ®:...Договаривайте.
Вероятно, сценарий реального пожара "сложены в полеты, по 100 коробок в полете, полет на стеллаже, стеллажи высотой более 5,5 метров, на стеллаже в ряд примерно полетов 50, стеллаж 3 уровня в высоту." будет существенно отличаться (в худшую сторону) от сценария пожара по категории "В", которую мы получим в результате расчета по СП-12.
Ув. Гешан, напомню, что категорию мы определяем для установления ТПБ, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях.


[24.05.2015 17:49:04]
 Да про аппараты читал, написано, но по моему мнению это актуально для производственных процессов больше и складированию в крупном объеме в одном аппарате, но к такому штучному хранению... не знаю.

Заказчик, будет давать на проверку расчет инспектору, посмотрим что тот скажет.


[24.05.2015 18:03:55]
 Вероятно, сценарий реального пожара "сложены в полеты, по 100 коробок в полете, полет на стеллаже, стеллажи высотой более 5,5 метров, на стеллаже в ряд примерно полетов 50, стеллаж 3 уровня в высоту." будет существенно отличаться (в худшую сторону) от сценария пожара по категории "В", которую мы получим в результате расчета по СП-12.=трое пожарников=
Сценарий тот же, что и при пожаре ЛВЖ в таре. Скорость распространения пламени будет выше за счёт последовательного вскрытия баллончиков, в которых продукт находится под давлением. Потребуется больший расход огнетушащего вещества (воды).

Заказчик, будет давать на проверку расчет инспектору, посмотрим что тот скажет.=НЦУКС =
Инспектор- не тот уровень знаний, возможно он не имеет высшего образования, будет надувать щёки и только.


[24.05.2015 19:07:50]
 гешан ® ...Сценарий тот же, что и при пожаре ЛВЖ в таре.

не совсем, баллончики с аэрозолем склонны летать при пожаре, от того дополнительные нормативные ограничения, например, сп-4 п. 6.3.16.


[24.05.2015 20:12:28]
 Кстати, 1.3. Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации:
- зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 