Необходимость дымоудаления в АТП

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.05.2015 8:25:41]
 Строящееся здание авто транспортного предприятия - "Здание ремонтной зоны c АБК и автомойкой". Размеры в м 76х30х10. Численность до 49 человек (40 слесарей). Ремонтная зона с глухими окнами на высоте +5.200.Текущий и капитальный ремонт планируется. Необходимо ли дымоудаление? Требование ВСН 01-89 4.19. "в помещениях хранения подвижного состава без естественного освещения или при расстоянии от окон до наиболее удаленной точки помещения, превышающем 30 м..." вроде не подходит для обоснования?


[22.05.2015 9:43:30]
 А, в сам проект не пробовали заглянуть?
Там всё должно быть написано.


[22.05.2015 11:10:50]
 Уважаемый один из них (в запасе) ®. Обоснованность проектных решений и хочу проверить,т.к. опыт в основном в слаботочных сетях, а в вентиляциях мало понимаю. В проекте АОВ есть "дымоудаление при пожаре", которое тянет за собой необходимость автоматизации (около 400 тыс.р. с клапанами). Проектируется здание в соответствии с ТЗ. В ТЗ отсутствует требование дымоудаление при пожаре, но есть требование "дымоудаление выхлопных газов", которое отсутствует в проекте и стоит поболее 500 тыс.р. Т.к. выделенный бюджет ограничен определенным числом, интересует, есть ли норматив, обязывающий устанавливать дымоудаление в АТП.


[22.05.2015 11:22:41]
 Согласно №87 ПП в разделе 9, согласно п.26, должно быть описание и обоснование принятых решений, в том числе и по ПДЗ.


[22.05.2015 11:51:50]
 <<есть ли норматив, обязывающий устанавливать дымоудаление в АТП?>>
По общим правилам. СП 7.13130.2013 п.7.2е)

А, так можно уйти от системы дымоудаления предусмотрев "систему" проветривания.


[22.05.2015 12:19:07]
 В п.7.2 е) СП 7.13130.2013 нет указаний на отсутствие или присутствие естественного проветривания. Там только указание на наличие постоянных рабочих мест.


[22.05.2015 12:35:16]
 Уважаемый FIRE_MAN. Спасибо за направление.К сожалению, в разделе 9 обоснования нет, есть только описание, еще более запутывающее "Для помещений ремонтной зоны АТП предусмотрена противодымная вентиляция. Удаление продуктов горения предусматривается через постоянно-действующую систему естественной вытяжной общеобменной вентиляции, с установкой дефлекторов." В перечне ссылочных документов ВСН 01-89 нет.


[22.05.2015 12:39:46]
 Если здание одноэтажное можно сделать через окна (фрамуги) п.7.10 СП 7.13130


[22.05.2015 12:55:14]
 <<Если здание одноэтажное можно сделать через окна (фрамуги)>>
ув.FIRE_MAN ®, чем Ваша система отличается от моей системы проветривания?


[22.05.2015 13:03:48]
 Большое спасибо уважаемый один из них (в запасе) ®. Ремонтная зона отнесена к В2, АТП к III степени, т.е. применение дымоудаления нормативно обосновано.


[22.05.2015 14:01:52]
 << ув.FIRE_MAN ®, чем Ваша система отличается от моей системы проветривания?>>
ув. один из них (в запасе) ®, значит я вас не правильно понял. Для меня пока естественное проветривание больше ассоциируется с естественным освещением)


[22.05.2015 14:03:38]
 Не забываем про наличие постоянных рабочих мест в ремзоне.


[22.05.2015 14:18:11]
 Ув.FIRE_MAN ®, я не специалист по инсоляции помещений, я последние время всё больше как-то к пожарным вопросам тяготею.


[22.05.2015 15:19:32]
 Скажу больше.
ВНИИПО считает, что при наличии в ЛЮБОМ ПОМЕЩЕНИИ или ЛЮБОМ КОРИДОРЕ естественного проветривания по п.8.5 СП 7, системы вытяжной противодымной вентиляции предусматривать не слудует.


[22.05.2015 15:24:26]
 Им виднее, они же придумали естественное проветривание)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Необходимость дымоудаления в АТП      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.