Вопрос по NFPA 13

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.05.2015 10:06:42]
 День добрый.
Подскажите, уважаемые коллеги, может кто в курсе.
Есть ли в NFPA 13 запрет или ограничение на установку вертикальных спринклеров сразу на трубу Ду65 (через муфту конечно)?
Английский не родной, перевод листал, не нашел.


[21.05.2015 13:04:40]
 Согласно п.8.8.5.2.1.3 (издание2010)спринклер должен располагаться на расстоянии от препятствия(obstruction) не менее чем в 4 раза превышающем ширину препятствия. Но согласно п.п.8.8.5.2.1.7 это требование не относится к трубам собственно спринклерной системы диаметром менее 80 мм.Т.е. спринклеры розеткой вверх должны устанавливаться на трубе Д80 на свечке высотой 320мм.


[21.05.2015 16:54:51]
 В принципе, логично.
Эти пункты в каждом разделе про спринклеры просматривал. Но как-то больше соотносил их к препятствиям по горизонтали. Видимо на ночь глядя сбили рисунки типа 8.8.5.1.2.

BTS, спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Вопрос по NFPA 13      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.