Открытая "ненужная" для эвакуации лестница - можно ли "так оставить" или чем компенсировать?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.05.2015 14:48:44]
 Коллеги, вот такой вопрос: В ресторане известной сети быстрого питания на каждом этаже-"более 50 человек". Вопрос о 2-м этаже . Со 2-го этажа есть 3 выхода:
1) закрытая ЛК ( лест.клетка) выгороженная капитальными стенами(+)
2) открытая ЛК ( т.е. без перегородок)
3) обычная дверь ( рядом с ЛК №2) в смежный общий холл - далее к общей лестничной клетке ( совсем другой).
Вроде можно принять для эвакуации выходы № 1 и 3.
Вопрос как быть с открытой ЛК ( №2) её же нельзя оставлять открытой, а Собственник готов пойти на любые жертвы, лижбы не портить существующий дизайн - т.е. надо оставить ЛК открытой. Как обосновать ???
Варианты : выполнить НОР ( независимую оценку риска) т.е. расчет эвакуации и расчет распространение ОФП. Если "риск не будет сходится" в качестве компенсирующих мероприятий, например, выполнить дымоудаление в области размещения данной ЛК. В крайнем случае нитку с дренчерным орошением- но это .... вряд-ли ( негде разместит насосную станцию и резервуары) .
Какие будут советы???


[20.05.2015 16:10:09]
 Открытая лестница со 2-го этажа является эвакуационной.


[20.05.2015 16:19:09]
 <<её же нельзя оставлять открытой>>
Почему? Суммарная площадь 1-го и 2-го этажей превышаете максимально допустимую площадь для пожарного отсека?


[20.05.2015 16:33:04]
 СП 1.13130.2009
7.3 Здания организаций общественного питания (Ф3.2)
(в редакции изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 09.12.2010. № 639)
7.3.1. В зданиях I и II степеней огнестойкости лестница с первого до второго или с цокольного до первого этажа может быть открытой и при отсутствии вестибюля, предусмотренного п. 5.3.15.


[20.05.2015 16:44:10]
 Коллеги, спасибо огромное за ответы, вразумили!!!


[20.05.2015 16:47:33]
 с тебя всем по гамбургеру. Или суши )))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Открытая "ненужная" для эвакуации лестница - можно ли "так оставить" или чем компенсировать?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.