Акустический рассчёт. Эхо.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.05.2015 23:16:49]
 Подскажите, граждане, как быть? Есть помещение котельной. На вопрос о максимальном уровне шума мне сказали - уровень шума котла равен 93 дБ. Согласно СП3 система СОУЭ должна обеспечить 108 дБ, для обеспечения такого уровня в помещении 9х10 м, получается, требуется 3-4 оповещателя "702 Ademco" (117 дБ). На бытовом уровне подозреваю, что даже расставив их в разных углах, я превышу нормативный порог в 120 дБ (из за отражения звука). Подскажите, как учесть отражение звука в расчётах? И ещё такой вопрос - кто проектировал систему СОУЭ в помещениях с уровнем шума более 90, какие решения вы применяли?


[20.05.2015 10:29:01]
 Звуковые + стробовспышки.
Судя по уровню фонового шума там персонал должен ходить с берушами или наушниками, им и ademco Ваш не услышится.
Делали проект на деревообрабатывающий цех, там у станков больше 120 Дб бывает на уровне уха рабочего, все в наушниках ходят, все равно ничего не услышат. Стробы и табло "Пожар".


[20.05.2015 13:20:07]
 Timbu$, спасибо. Логичный выход, сам подумывал о подобном, смущает только, что в нормативах нет пункта, позволяющего в подобных случаях уменьшать уровень звукового давления оповещателей. Т. е. нет уверенности, что подобное решение пропустят.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Акустический рассчёт. Эхо.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.